大家帮帮我,解决这样的难题
zxk7250
zxk7250 Lv.5
2008年03月24日 16:19:01
来自于采暖供热
只看楼主

室内温度要求达18-23度,按一平方米配大60水温片一片,循环主水管是DN80管,输热水主管总长150米,分流接片管用DN40管,请问进水温度应达多少度?室内温度才能达标?同样的主管、分管、室温改用760,一平米配3片,进水管温度应多少度室温才达标?二者都是在主管满流量的状态下。

室内温度要求达18-23度,按一平方米配大60水温片一片,循环主水管是DN80管,输热水主管总长150米,分流接片管用DN40管,请问进水温度应达多少度?室内温度才能达标?同样的主管、分管、室温改用760,一平米配3片,进水管温度应多少度室温才达标?二者都是在主管满流量的状态下。
免费打赏
minyan11
2008年03月24日 17:32:06
2楼
你的问题过于笼统。
要精确计算结果?那得有建筑结构、气象参数等。
“大60”?规范已经禁止使用了!
回复
xuehong11
2008年03月24日 17:54:55
3楼
在设计采暖系统时,首先要计算热负荷,根据热水参数与散热器型号,选择散热器片数,而不是像楼主描述的情况来反推。
回复
zxk7250
2008年03月25日 10:26:40
4楼
非常感谢大家给我的答复。我是做土建的,在南方,现在到北方来工作,是一个北方的朋友叫我帮他解决。对温通这方面我不懂,所以请教大家
回复

相关推荐

APP内打开