洁净室回风道的风速
wx_1652258396015
2022年05月11日 16:53:27
只看楼主

十万级洁净室,FFU DCC,回风道的风速要多少啊?各位大神,还望指点一二

十万级洁净室,FFU DCC,回风道的风速要多少啊?各位大神,还望指点一二

477songx
2022年05月16日 16:50:20
2楼

建议报班系统学习 掌握基本原理

回复
妈的都怪我太帅
2022年06月18日 10:57:42
3楼

带设备支管、支管、主管:3/5/8以下;高效出风口0.5左右

回复
喜欢小涵
2022年10月29日 14:29:29
4楼

干管小于5.5m.s-1,支管3-4.5m.s-1,风口下回风小于1m.s-1(手术室和ICU或人多的),其他功能辅房小于1.5m.s-1。

回复
益元
2023年03月26日 16:54:58
5楼

一般是5米/秒

回复