人防通风管及法兰制作尺寸的允许偏差和检验方法
aa宋师傅
2022年05月10日 09:42:58
来自于通风排烟
只看楼主

一 角铁法兰制作      



角铁法兰制作      

     

A.加工风管法兰时,一般情况下,法兰内径比风管外径略大2~3mm。


B.法兰焊缝应饱满,无夹渣与孔洞;法兰表面要平整,平面度偏差为2mm。


C.矩形风管法兰的四角都应设置螺栓孔,螺栓孔直径应比连接螺栓直径大2mm,螺栓孔间距中压系统不大于150mm、高压系统不大于100mm,螺栓孔的位置处于角钢(减去厚度)中心,相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。


D.角钢法兰制作完成须对其除锈并涂防锈漆两道。


风管与法兰连接      

     

A.镀锌钢板风管与角钢法兰连接采用φ4×8铆钉翻边铆接,铆钉的间距不应大于150mm。风管的翻边应紧贴法兰,铆接应牢固,铆接部位应在法兰外侧,翻边尺寸应为6~9mm。翻边应平整,不得遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。


B.钢板风管与法兰连接采用连续焊接。管壁与法兰内口应紧贴,焊缝不得凸出法兰端面。


风管加固      

     

A.矩形风管边长大于或等于630mm、保温风管边长大于或等于800mm,管段长度大于1200mm时,应采取加固措施。


B.风管长边小于1000mm时,采用内加固筋加固,加固筋采用δ=1.0的镀锌钢板条形下脚料制作;风管长边大于1000mm时,外角钢加固框的加固方法,加固角钢比法兰规格小一号。


C.采用内加固筋加固时,加固筋应在风管竖向,与风管气流方向一致,以免形成气流阻力。


D.风管加固应排列整齐,布置应均匀,角钢或加固筋与风管的铆接应牢固,铆接间距不大于220mm。


风管及法兰制作尺寸的允许偏差和检验方法应符合下表的规定

风管及法兰制作尺寸的允许偏差和检验方法

序号

项目

允许偏差( mm

检 验 方 法

1

圆形风管外径

Φ≦300mm

0

-1

用尺量互成90° 的直径

Φ > 300mm

0

-2

2

矩形风管大边

≦300mm

0

-1

尺量检查

> 300mm

0

-2

3

圆形法兰直径

+2

0

用尺量互成90° 的直径

4

矩形法兰边长

+2

0

用尺量 四边

5

矩形法兰两对角线之差

3

用尺量 检查

6

法兰平整度

2

法兰放在平台上,用塞尺检查

7

法兰焊缝对接处的平整度




     

     

所有水平或垂直的风管必须设置必要的支,吊或托架,其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定,详见国标08K132铁皮风管支吊架间距见下表:

风管最长边或直径(mm)

≦400

> 400

支吊架最大间距(m)

4.0

3.0


     

     

风管支、吊或托架应现场用膨胀螺栓固定,风管的法兰应避开梁和墙的位置,支吊架及托架应避免在测量孔调节阀等零部件处设置。



     

     

风管制作完成后须做漏光检测,强度试验,并符合GB50243-2002规范要求。