现有一栋4层 3000平米的宿舍楼,一楼为食堂 二三四为宿舍楼,还有一栋4层3000平米的宿舍楼;请问下大侠们 根据《建筑设计防火规范》都不需要设置消火栓和自动喷淋系统吧。 但是我看了下别人发给我的参考图 怎么两个系统都设置了啊 也就是六层的建筑 算面积也没有超规范要求啊 各位给个正确的意见啊 谢谢
现有一栋4层 3000平米的宿舍楼,一楼为食堂 二三四为宿舍楼,还有一栋4层3000平米的宿舍楼;
请问下大侠们 根据《建筑设计防火规范》都不需要设置消火栓和自动喷淋系统吧。
但是我看了下别人发给我的参考图 怎么两个系统都设置了啊 也就是六层的建筑 算面积也没有超规范要求啊
各位给个正确的意见啊 谢谢
2楼
多层宿舍楼,人员流动性比较大,火灾危险等级较高,需要设置消火栓系统,至于喷淋,有待商榷。
回复
3楼
GB 50016--2006 8.3.1.4:超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑
按我的理解,消火栓系统要设。自喷不设。我做过一个宿舍楼 3600平,也是四层。
做了消火栓,自喷没做。
回复
4楼
设计以规范为准,参考图仅供参考。
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.2条及第8.3.1条规定,结合楼主提供“一栋4层 3000m2的宿舍楼,一楼为食堂 二三四为宿舍楼,还有一栋4层3000m2的宿舍楼”建筑物的类型、高度、层数和体积的情况,室外消防应考虑,室内消防可不设置。
回复
5楼
同意3楼的,算一下体积
回复
6楼
按照建筑设计防火规范 三楼的 按照你的说法 算一下体积 明天我就看一下
回复
7楼
4层和6层的区别很大的,在5层那里有个界限的。所以不要只看见是多层就应该一样的考虑
回复
8楼
消火栓系统是肯定要设,自动喷淋我觉得也要设,套建规8.5.1.第4条。
回复
9楼
建规8.5.1.第4条:任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
按楼上所提及建规8.5.1.第4条中规定,跟宿舍楼相近的就是旅馆,都属于居住性建筑。
但是宿舍楼跟旅馆不一样。
宿舍楼不会是集中空调,装修不会过高档,宿舍楼内的人员流动性一般不会很大,都是很稳定的居住人员。而且对周围环境很熟悉 (我们都住过宿舍,这方面都会有体会)。
况且,甲方也不会同意做自喷的,钱那。
回复
10楼
消火栓根据“体积”,不是“面积”自己算一下看看就行了,自动喷水按规范不需要。
回复