消防设施常出现的问题、产生的原因及简单的处理方法
逍遥任我行
2022年05月06日 08:58:37
只看楼主

来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下: 消火栓系统 问题: 打开消火栓阀门无水。 原因: 可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。

来源:消防工程师共享服务

如有侵权,请联系删除


正文如下:


消火栓系统

问题: 打开消火栓阀门无水。

原因: 可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。

处理方法 :检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水。


问题: 按下手动按钮,不能联动启动消防泵。

原因: 手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。

处理方法: 检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。



自动喷水灭火系统

问题: 稳压装置频繁启动。

原因: 主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。

处理办法: 检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。

问题: 水流指示器在水流动作后不报信号。

原因: 除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。

处理办法: 检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。

问题: 喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水。

原因: 主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。

处理办法: 检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件。

问题: 联动信号发出,喷淋泵不动作。

原因: 可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。

处理办法: 检查各连线及水泵本身。




防排烟系统

问题: 排烟阀打不开。

原因: 排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。

处理办法: 经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。


问题: 排烟阀手动打不开。

原因: 手动控制装置卡死或拉筋线松动。

处理办法: 检查手动操作机构。


问题: 排烟机不启动。

原因: 排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。

处理办法: 检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。





防火卷帘系统

问题: 排烟阀打不开。

原因: 一般为扩音机无输出。

处理办法: 检查扩音机本身。


问题: 个别部位广播无声。

原因: 扬声器有损坏或连线有松动。

处理办法: 检查扬声器及接线。


问题: 不能强制切换到事故广播。

原因: 一般为切换模块的继电器不动作引起。

处理办法: 检查继电器线圈及触点。


问题: 无法实现分层广播。

原因: 分层广播切换装置故障。

处理办法: 检查切换装置及接线。


问题: 对讲电话不能正常通话。

原因: 对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。

处理办法: 检查对讲电话及插孔本身,检查线路。



    