大家好,小弟想请教一个问题。现在有一个五层的钢结构框架,框架的层高为3.6m。由于建筑上的立面效果,需要在悬挑出600mm长的压型钢板上(压型钢板上铺80mm厚混凝土板)砌3.6m高的墙体,墙体材料为加气混凝土砌块,厚度为300mm。现在有三个问题:1.悬挑的压型钢板可能主要是由砌体墙产生的挠度控制,是否重点验算挠度和裂缝?2.这种悬挑板上砌墙在PKPM的STS中的模型是没法考虑的,那么墙体对内部框架钢梁将会产生一个扭转效应,如何考虑?3.是否需要对悬挑内侧的框架钢梁采取甚么措施来弥补扭转的不利影响?
大家好,小弟想请教一个问题。现在有一个五层的钢结构框架,框架的层高为3.6m。由于建筑上的立面效果,需要在悬挑出600mm长的压型钢板上(压型钢板上铺80mm厚混凝土板)砌3.6m高的墙体,墙体材料为加气混凝土砌块,厚度为300mm。现在有三个问题:
1.悬挑的压型钢板可能主要是由砌体墙产生的挠度控制,是否重点验算挠度和裂缝?
2.这种悬挑板上砌墙在PKPM的STS中的模型是没法考虑的,那么墙体对内部框架钢梁将会产生一个扭转效应,如何考虑?3.是否需要对悬挑内侧的框架钢梁采取甚么措施来弥补扭转的不利影响?
请各位大哥指点!
2楼
手动计算,增加板配筋,需计算挠度,强度,墙体上端水平适当做横向拉接,按规范设置构造柱。
回复
3楼
谢谢 zq22-11的指点,还有哪位大哥能够说说想法嘛?
回复
4楼
哥们,你这个模型就有问题
压型钢板上有混凝土板,这基本上可以定位成“组合楼板”了,那么组合楼板是怎么受力的呢?
单向受力,而且,以下部受拉为主!当然,有些连续板也在上部配筋,形成上部受拉区,但还是以下部受拉为主!
所以,现在的问题是,已经形成上部受拉了,你还加那钢板干什么?不用支摸?还是能增大下部的手压强度啊?
当然,如果你用PKPM的话,直接布置悬挑板就成了,然后把墙体荷载加到根部的梁上,而计算楼板配筋的时候则需要你手算了!
回复
5楼
同意
回复
6楼
钢结构有悬挑板吗
回复
8楼
砌墙没有任何问题。
回复
9楼
钢板上面啥都可以做,只要楼主愿意。
回复
10楼
钢板上面啥都可以做!
回复
11楼
路过,支持一下楼主!
回复