EVAP-COND 软件,设计计算蒸发器的时候遇到问题
linzc007
linzc007 Lv.7
2022年04月23日 13:38:22
来自于制冷技术
只看楼主

1、 计算结果——潜热为0,这要如何解决? 蒸发器设计,R32,制冷剂入口7.4℃、绝对压力1022KPa、干度0.25,空气进风27℃、相对湿度46%。 换热计算结果中,潜热为0,见下图,这该如何解决。       我尝试将空气的相对湿度提高至70%,计算结果,全热没有变化,潜热还是为0。见下图。   2、 在输入设计参数时,Number of slabs 是有啥作用?怎么使用?

1、 计算结果——潜热为0,这要如何解决?

蒸发器设计,R32,制冷剂入口7.4℃、绝对压力1022KPa、干度0.25,空气进风27℃、相对湿度46%。

换热计算结果中,潜热为0,见下图,这该如何解决。

    image.png image.png

我尝试将空气的相对湿度提高至70%,计算结果,全热没有变化,潜热还是为0。见下图。

image.png image.png

2、 在输入设计参数时,Number of slabs 是有啥作用?怎么使用?

发现,设置为2和1时,换热量计算结果,没有大改变,具体见下图。

image.png 

image.png

image.png

免费打赏