1、 计算结果——潜热为0,这要如何解决? 蒸发器设计,R32,制冷剂入口7.4℃、绝对压力1022KPa、干度0.25,空气进风27℃、相对湿度46%。 换热计算结果中,潜热为0,见下图,这该如何解决。 我尝试将空气的相对湿度提高至70%,计算结果,全热没有变化,潜热还是为0。见下图。 2、 在输入设计参数时,Number of slabs 是有啥作用?怎么使用?
1、 计算结果——潜热为0,这要如何解决?
蒸发器设计,R32,制冷剂入口7.4℃、绝对压力1022KPa、干度0.25,空气进风27℃、相对湿度46%。
换热计算结果中,潜热为0,见下图,这该如何解决。
我尝试将空气的相对湿度提高至70%,计算结果,全热没有变化,潜热还是为0。见下图。
2、 在输入设计参数时,Number of slabs 是有啥作用?怎么使用?
发现,设置为2和1时,换热量计算结果,没有大改变,具体见下图。