二沉池是污水处理系统中的重要组成部分,普遍由清水区、絮凝区、成层沉降区、压缩区这4个区域组成,这也决定了 二沉池的存在作用:泥水分离、污泥压缩。 二沉池的工作效果,会直接影响到活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。
二沉池是污水处理系统中的重要组成部分,普遍由清水区、絮凝区、成层沉降区、压缩区这4个区域组成,这也决定了 二沉池的存在作用:泥水分离、污泥压缩。
二沉池的工作效果,会直接影响到活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。
沉淀是泥水之间有清晰的界面,絮凝体结合整体共同下沉。活性污泥体质轻,容易被水带走,产生二次流和异重流的现象,使实际的过水断面远远小于设计的过水断面。
二沉池一旦出现问题,表示前面所做的工作都是白费,而比较常出现异常的,也无非是SS、DO、CODcr、BOD5异常、池面污泥上浮、有黑色块状污泥、浮渣、泡沫……
监测指标
|
pH值(6~9) |
悬浮物(SS在30mg/L左右) |
|
溶解氧(DO) |
|
CODcr(<100mg/L) |
|
BOD5(<30mg/L) |
|
氨氮(<15mg/L) |
|
磷酸盐(<0.5mg/L) |
溶解氧、CODcr、BOD5这3个指标是比较让污水处理工程师头疼的,毕竟常常出现躁动的就是它们,如此不安分的指标,是什么原因造成的呢?
原因一、曝气池的管理
曝气池管理不善,导致污泥膨胀、污泥解体、污泥浓度高等现象都会使二沉池出水SS升高。
原因二、二沉池的日常管理
二沉池管理不善, 刮泥机工作状况不好 ,导致局部污泥不能及时回流,会影响出水SS、DO(缺氧)、污泥腐化。
另外 活性污泥在二沉池停留时间过长 也会导致SS升高、DO下降、污泥腐化以及浮渣,污泥发生酸化与反硝化都会产生气体裹带污泥上浮,需要及时排出剩余污泥,加大回流污泥量,加强曝气池末端的充氧量,也可以增大剩余污泥的排放量,降低污泥龄(针对反硝化)。
原因三、进水的变化
》 进水量突然增大 ,SS、BOD5和CODcr上升。
》 水温升高 ,SS上升、DO下降。
需要充分发挥调节池的功能
如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少,混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想,出水水质仍有可能不合格。
如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降,进而影响出水水质。
— END —