冷水机组常见低压故障分析处理
温柔的数据线
2022年04月20日 10:06:07
来自于制冷技术
只看楼主

造成冷水(冷冻)机低压故障的因素有很多,大致可分为以下几类(从易到难排序)系统泄漏、系统堵塞、蒸发器堵塞。 故障一:系统漏电 制冷系统的连接管道存在泄漏点,如焊接问题、环境引起的腐蚀问题、机械振动引起的断裂、人为因素等。 处理:这类问题处理起来比较简单。首先,使用检漏液(肥皂水或洗涤剂水)或卤素检漏仪找到泄漏点。当发现泄漏点时,用焊接设备将其焊接并进行焊接。经必要的真空处理后,按厂家规定的量充注制冷剂后,即可恢复设备运行。

造成冷水(冷冻)机低压故障的因素有很多,大致可分为以下几类(从易到难排序)系统泄漏、系统堵塞、蒸发器堵塞。
故障一:系统漏电
制冷系统的连接管道存在泄漏点,如焊接问题、环境引起的腐蚀问题、机械振动引起的断裂、人为因素等。
处理:这类问题处理起来比较简单。首先,使用检漏液(肥皂水或洗涤剂水)或卤素检漏仪找到泄漏点。当发现泄漏点时,用焊接设备将其焊接并进行焊接。经必要的真空处理后,按厂家规定的量充注制冷剂后,即可恢复设备运行。
故障二:系统阻塞
制冷系统堵塞的原因有四种:
杂物堵塞;
冰块;
电磁阀坏了;
膨胀阀坏了。
1、杂物堵塞:
因为制冷系统在生产制造的各个环节都有严格的要求,所以必须保证每一个环节的清洁。然而,大多数冷水(冷冻)机制造商都是采购零件并组装它们。这将不可避免地导致一些不纯的系统。在严重的情况下,系统会阻塞。(一般堵塞发生在过滤器或膨胀阀。在入口处)因此,冷水(冷冻)机的制造商在制冷系统中安装了“过滤器”,以过滤掉系统中的杂质。当制冷系统管路中的杂质积累到一定程度时,过滤器就会堵塞,影响系统内制冷剂的通过量,严重时会发生低压故障。
鉴定:如果过滤器因脏系统而堵塞,只会导致设备的冷却能力下降,甚至您不会受到影响。当“过滤器”被轻微堵塞时,“过滤器”的进出口有温差,用手可以感觉到进出口。在严重的情况下,过滤器可能会出现冷凝或结霜。如果遇到过滤器结露或结霜(机器运行时不发生结露,结露不计算在内)。
处理:更换同型号的过滤器。
2.冰块:
冰堵主要是系统管道中存在水分。系统中的水分随制冷剂经节流膨胀后流向节流阀(膨胀阀),在节流阀出口形成低温低压,当蒸发温度(节)阀门低于冰点,制冷剂中的水分会在此处形成冰块,从而阻止节流阀(膨胀阀)形成低压故障。冰堵发生在节流阀(膨胀阀)的出口处。
处理方法:首先使用带有“氯化钙”(强吸水材料)的可拆卸过滤器彻底过滤系统中的水分,并更换为同型号的一次性过滤器。.
3.电磁阀:
电磁阀是制冷系统中不可缺少的配件。具有保护系统安全的功能。(压缩机停止工作时,制冷剂被切断,不允许制冷剂继续流向蒸发器。如果压缩机蒸发器内有大量制冷剂,下次再次启动压缩机时,容易造成压缩机阀门积液而损坏压缩机)。当电磁阀损坏时,制冷剂循环受阻,造成低压故障。目前,大多数厂家为了降低成本,都省略了电磁阀,但这也给设备留下了隐患。
鉴别:电磁阀较好判断,电磁阀坏分两种情况:
1.电磁阀线圈烧毁,发膜打不开。电磁阀线圈可用万用表测量,判断电磁阀是否烧毁;
2.电磁阀体本身破损,导致阀内膜无法打开。当电磁阀的进出口有温差时,说明电磁阀有故障。
4.膨胀阀损坏:
膨胀阀是制冷系统的四大部件之一,是不可缺少的部件。冷凝后的低温高压制冷剂流经膨胀阀后,受膨胀阀节流,在膨胀阀出口膨胀蒸发,形成低温低压气液混合制冷剂,从而带走系统中的热量,形成制冷过程。
膨胀阀有机械膨胀阀和电子膨胀阀。机械膨胀阀在使用过程中受环境影响。有些环境有腐蚀性气体腐蚀液体,导致膨胀阀腐蚀。多为膨胀阀感温包漏气(连接感温包与阀体的连接管腐蚀))。电子膨胀阀虽然具有机械膨胀阀无法超越的温控范围大、精度高等优点,但其独立的控制系统,也无形中增加了故障率。
处理:如果膨胀阀损坏,只能更换。
故障三:蒸发器换热能力严重不足
蒸发器换热不充分的原因有二:a、蒸发器内水流量不足;b、蒸发器内异物堵塞(或蒸发器内蒸发管表面结垢,或因蒸发器发热不足)结晶)
1、蒸发器内水流量不足:
造成这种现象的主要因素是水泵故障或异物进入泵叶轮,或进水管漏气(较难检查,需仔细分析)造成水流量不足。
处理:更换泵,或拆开泵,清除叶轮内的异物,排除故障。
2、蒸发器堵塞或结垢:
要确定蒸发器是否堵塞或蒸发管是否结垢,首先要排除泵问题,并确保泵和入口管路正常。蒸发器堵塞或结构有一个共同的、非常明显的特点(仅针对中温机组):设备正常时,压缩机表面不会有大量冷凝水或霜冻。当看到压缩机表面有大量冷凝水或霜冰时,基本可以确定蒸发器堵塞了。
处理方法:如果蒸发器堵塞或蒸发管结垢,应将蒸发器拆开,用高压水枪将蒸发管排出或用专用液体浸泡。
注:有些蒸发器是化学液体,如铝氧化(阳极氧化)加工厂的冰箱。蒸发器包含硫酸溶液。当满足一定条件时,硫酸会结晶并结块。蒸发器,如果是纯硫酸结晶堵塞,可以用50度以上的热水在蒸发器中循环溶解。其他用于电镀厂,例如酸镀锌。一些酸性镀锌液含有“氯化钾”。当含有“氯化钾”的液体通过蒸发器的蒸发管表面时,蒸发管表面温度很低(低于饱和温度),可能导致“氯化钾”析出结晶。这些晶体的积累,蒸发管上覆盖着一层厚厚的“氯化钾”衣,使蒸发器失去热交换能力。轻微表现为冷却能力下降,严重时出现低压故障。(购买不正确时就是这种情况)

重要提示: 在处理完每个故障点后,必须按下压力控制器上的“复位按钮”。 常见的低压故障分析处理也适用于其他类型的制冷机组。 