很多人问到关于UPS相关的计算,其实关于UPS方面的计算还是挺多, UPS无论是接空开,还是连接电缆,以及选择电池,都可能需要计算它的电流或功率等,那么详细了解下UPS的相关计算。
首先要看下输入电流的计算公式:
其中:S: 三相UPS=3,单相UPS=1
例1:
已知:UPS功率:100KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1,工频机取值0.85),整机效率:0.95,S=3,输出功率因数:0.8。
计算结果如下:
100000×0.8
输入电流(A)= —————— =160A
176×0.95×3*1
这里以工频机输入功率因数作为计算。
例2:
已知:UPS功率:6KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1 ,工频机取值0.85 ),整机效率:0.90,S=1,输出功率因数:0.7。
计算结果如下:
6000×0.8
输入电流(A)=—————— =30A
176×0.9×1
我们先来看下输出电流的计算公式:
S: 三相UPS=3,单相UPS=1 。
举例:
已知:UPS功率:100KVA,输出电压:220V,S=3(三相ups)。
计算结果如下:
100000
输出电流(A)=————=152A
220×3
举例
型号: 三进三出高频系列 100KVA,输出功率因数Cosф:0.8 直流电压:480V(电池低压保护:420V) 效率:93% 后备时间:2小时,每一电池组额定节数N:40节。
电流法
I最大 =Pcosф/(η*E临界*N)= 100*1000*0.8/0.93*10.5*40 =204.8A
电池组的标称容量AH = I最大/C = 204.8/ 0.42 = 487.6AH
(C值取至于蓄电池的放电时间与放电速率C对应表,0.42对应的是2h,可以查看上表)
因此, 电池组的标称容量AH 487.6AH,需要选用12V100AH 40节 并联5组 。
举例
某品牌NT系列80KVA UPS 后备时间30min,选用DCF126-
12系列电池。计算电池容量?
某品牌NT80KVA UPS直流终止电压为300V及U临界=300V,直流电压为348V电池组选用29只12V电池,故N=29,n=6, U终压=1.75v UPS的功率因子Pf =0.8,逆变器转换效率η=0.95,DCF126-12系列电池放电30min终止电压1.75V/CELL是放电速率?=0.98(以上数据均应用台达UPSDCF126电池性能技术参数)
恒功率法
P(W)={P(VA)*Pf}/η
={80*1000*0.8}/0.95=67368.4(W)
Pnc=P(W)/(N*n)
=67368.4 /(29*6)=387.2(W)
查台达DCF126-12系列电池恒功率表可知
即:选用2组120AH,共58节120AH电池。