请教各位有何好的建议,怎样处理电缆才能不被伤害?
ychq
ychq Lv.12
2008年03月22日 21:24:20
只看楼主

由于受地形的限制,10kv电力电缆必须与城市热力管道交叉,运行3年间电力电缆与热力管道交叉处被热气长期高温薰烤着,导致电力电缆绝缘老化,造成相间短路,已修复电缆3次,请教各位有何好的建议,怎样处理电力电缆才能不被伤害?

由于受地形的限制,10kv电力电缆必须与城市热力管道交叉,运行3年间电力电缆与热力管道交叉处被热气长期高温薰烤着,导致电力电缆绝缘老化,造成相间短路,已修复电缆3次,请教各位有何好的建议,怎样处理电力电缆才能不被伤害?
免费打赏
lingxuct
2008年03月23日 12:56:15
2楼
没有按规范要求敷设电缆,到“电力电缆与热力管道交叉处被热气长期高温薰烤”的程度,是不是考虑不周?
“导致电力电缆绝缘老化,造成相间短路,已修复电缆3次”,连“亡羊补牢”都不会?还修复3次?!是修复吗,我理解是只把电缆损坏处修一下,并没有处理“电力电缆与热力管道交叉处被热气长期高温薰烤”的问题。
回复
ychq
2008年03月23日 19:59:58
3楼
受地形的限制,10kv电力电缆必须与城市热力管道交叉,有具体的办法吗?
回复
xuan2281
2008年03月24日 11:52:30
4楼
交叉点不能套管保护吗?
回复
king331
2008年03月24日 12:27:15
5楼
积累经验
回复
question
2008年03月24日 12:40:21
6楼
管道多加几层隔热材料
回复
dz5688
2008年03月24日 14:30:49
7楼
http://www.icablecn.com/dlkp/index2.htm
回复
dz5688
2008年03月24日 14:36:28
8楼
3.4.5 60℃以上高温场所,应按经受高温及其持续时间和绝缘型类要求,选用耐热聚氯乙烯、普通交联聚乙烯、辐照式交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等适合的耐热型电缆;100℃以上高温环境,宜采用矿物绝缘电缆。
  高温场所不宜用聚氯乙烯电缆。
回复
dz5688
2008年03月24日 14:42:33
9楼
http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=248837