电力复合脂(导电膏),有哪些技术标准?
wx_1643073731271
2022年04月14日 14:35:13
只看楼主

美国电气工程师协会(IEEE)、中华人民共和国建设部、中华人民共和国住房和城乡建设部、中国电力企业联合会等单位在一系列的中华人民共和国国家标准中,已明确规范了在电网架空电线、电气装置、电力变压器、油浸电抗器、互感器等工程的安装、施工中必须使用电力脂来保护线路及装置的安全性,对施工步骤和工艺亦做出了相关规定。同时,国家电网公司也颁布了相关的企业标准(Q/GDW 634-2011,见附录1),对在国家电网各下属企业内部使用的电力脂性能做出了明确的规范和要求。例如:

美国电气工程师协会(IEEE)、中华人民共和国建设部、中华人民共和国住房和城乡建设部、中国电力企业联合会等单位在一系列的中华人民共和国国家标准中,已明确规范了在电网架空电线、电气装置、电力变压器、油浸电抗器、互感器等工程的安装、施工中必须使用电力脂来保护线路及装置的安全性,对施工步骤和工艺亦做出了相关规定。同时,国家电网公司也颁布了相关的企业标准(Q/GDW 634-2011,见附录1),对在国家电网各下属企业内部使用的电力脂性能做出了明确的规范和要求。例如:《IEEE524-2016 Guide to the installation of Overhead Transmission Line Conductors》10.3.4 Compression joint application……Compounds that aid electrical contact.prevent corrosion,and ensure mechanical holding power should be used as specified by the compression joint manufacturer.proper centering of joints on the conductor is very important……

(1)由中华人民共和国建设部和中华人民共和国质量监督检验检疫总局联合颁布的《GB 50233-2014 110~750kV架空送电线路施工及验收规范》中8.4.9第36页规定: ……采用钳压或液压连接导线时,导线连接部分外层铝股在洗擦后应薄薄地涂上一层电力复合脂,并应用细钢丝刷清刷表面氧化膜,应保留电力复合脂进行连接……

(2)由中华人民共和国建设部颁布的《GB 50389-2006 750kV 架空送电线路施工及验收规范》中7.3.6第26页规定:

……采用液压连接导线时,导线连接部分外层铝股在洗擦后应薄薄地涂上一层电力复合脂,并应用细钢丝刷清刷表面氧化膜,应保留电力复合脂进行连接……

同时在7.5.15第 31 也规定:

……铝制引流连扳及并沟线夹的连接面应平整、光洁、安装应符合下列规定:应使用汽油洗擦连接面及导线表面污垢,并应涂上一层电力复合脂。用细钢丝刷清除有电力复合脂的表面氧化膜……

(3)由中华人民共和国住房和城乡建设部和国质量监督检验检布的颁布的《GB 50148-2010 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》中5.3.3第57页规定:

……各组件连接处的接触面,除去氧化层之后应涂以电力复合脂。因为电力复合脂与中性凡士林相比较,具有滴点高(200℃以上)、不流淌、耐潮湿、抗氧化、理化性能稳定、能长期稳定地保持低接触电阻等优点,故规定使用电力复合脂……

(4)由中华人民共和国住房和城乡建设部和国质量监督检验检疫总局联合颁布的颁布的《GB 50149-2010 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》中3.5.11第 26 页规定:

……导线及线夹接触面均应清除氧化膜,并应用金属清洗剂清洗,清洗长度不应少于连接长度的 1.2 倍,导线接触面应涂以电力复合脂……