SFM-40.5/1250-31.5户内35KV六氟化硫断路器手车式
xu188ok
xu188ok Lv.2
2022年04月13日 12:12:59
来自于断路器
只看楼主

SFM-40.5型户内高压六氟化硫断路器交流50HZ三相系统中的户内装置。可供工矿企业、发电厂及变电所作为保护和控制之用。并可用于频繁操作场所。也可作为联络断路器和切合电容器组断路器。 SFM-40.5型配用CT10-A型弹簧操动机构也可配用CD10ⅢG电磁操动机构。 1.  使用环境条件 2.  1.  环境温度不高于+40℃,不低于-10℃。 2. 

SFM-40.5型户内高压六氟化硫断路器交流50HZ三相系统中的户内装置。可供工矿企业、发电厂及变电所作为保护和控制之用。并可用于频繁操作场所。也可作为联络断路器和切合电容器组断路器。

SFM-40.5型配用CT10-A型弹簧操动机构也可配用CD10ⅢG电磁操动机构。

1. 

使用环境条件

2. 5d2e639844c816f033caa00fe834e72.jpg84d2ffb6e82742eab413dd6b83f8fef.jpg

1. 

环境温度不高于+40℃,不低于-10℃。

2. 

3. 

海拔高度不超过3000m。

4. 

5. 

相对温度不大于90%(+20℃)。

6. 

7. 

没有火险、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场合。

8. 

1. 

LN2-40.5型户内高压六氟化硫断路器符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准,ZBK43001-88《高压六氟化硫断路器通用技术条件》和IEC-56标准的规定,主要参数见表1。

2. 

1

3. 

序号

名称

单位

数据

SFM-40.5/1250A-25

1

额定电压

KV

40.5

2

最高工作电压

KV

40.5

3

额定绝缘水平

雷电冲击耐压(全波)

KV

185

工频耐压(1min)

95

4

额定频率

HZ

50

5

额定电流

A

1250

6

额定短路开断电流

KA

25

7

额定操作顺序


-0.3S-合分-180S-合分

8

额定短路关合电流

KA

63

9

额定动稳定电流

(峰值)

63

10

额定热稳定电流

KA

25

11

额定热稳定时间

S

4

12

开合单个电容器组开断电流

A

400

13

额定失步开断电流

KA

6.3

14

额定电流下的累计开断次数

2000

15

额定短路开断电流下的累计开断次数

16

16

机械寿命

CT19-A弹簧机构

6000

CD10ⅢG电磁机构

5000

17

合闸时间

弹簧机构

S

≤0.15

电磁机构

≤0.2

18

固有分闸时间

当操作电压为

最低

≤0.10

额定

≤0.07

最高

19

六氟化硫气体额定压力(20℃时表压)

Mpa

0.65

20

六氟化硫气体报警压力(20℃时表压)

0.42

21

六氟化硫气体闭锁压力(20℃时表压)

0.40

22

年漏气率


≤1%

23

六氟化硫气体水分含量

PPM(V)

150

24

配用CT10-A弹簧操动机构的额定操作电压

合闸线圈

V

直流48.110.220

分闸线圈

直流48.110.220

电动机

直流110.220

25

配用CD10ⅢG电磁操动机构的额定操作电压

合闸线圈

直流110.220

分闸线圈

直流48.110.220

26

重量

断路器本体

kg

135

六氟化硫气体

1.5

 


09cacbdf3924efc9558c.pdf
167 KB
立即下载
免费打赏

相关推荐

APP内打开