SFM-40.5型户内高压六氟化硫断路器交流50HZ三相系统中的户内装置。可供工矿企业、发电厂及变电所作为保护和控制之用。并可用于频繁操作场所。也可作为联络断路器和切合电容器组断路器。 SFM-40.5型配用CT10-A型弹簧操动机构也可配用CD10ⅢG电磁操动机构。 1. 使用环境条件 2. 1. 环境温度不高于+40℃,不低于-10℃。 2.
SFM-40.5型户内高压六氟化硫断路器交流50HZ三相系统中的户内装置。可供工矿企业、发电厂及变电所作为保护和控制之用。并可用于频繁操作场所。也可作为联络断路器和切合电容器组断路器。
SFM-40.5型配用CT10-A型弹簧操动机构也可配用CD10ⅢG电磁操动机构。
1.
使用环境条件
2.
1.
环境温度不高于+40℃,不低于-10℃。
2.
3.
海拔高度不超过3000m。
4.
5.
相对温度不大于90%(+20℃)。
6.
7.
没有火险、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场合。
8.
1.
LN2-40.5型户内高压六氟化硫断路器符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准,ZBK43001-88《高压六氟化硫断路器通用技术条件》和IEC-56标准的规定,主要参数见表1。
2.
表1
3.
序号 |
名称 |
单位 |
数据 |
|||||
SFM-40.5/1250A-25 |
||||||||
1 |
额定电压 |
KV |
40.5 |
|||||
2 |
最高工作电压 |
KV |
40.5 |
|||||
3 |
额定绝缘水平 |
雷电冲击耐压(全波) |
KV |
185 |
||||
工频耐压(1min) |
95 |
|||||||
4 |
额定频率 |
HZ |
50 |
|||||
5 |
额定电流 |
A |
1250 |
|||||
6 |
额定短路开断电流 |
KA |
25 |
|||||
7 |
额定操作顺序 |
分-0.3S-合分-180S-合分 |
||||||
8 |
额定短路关合电流 |
KA |
63 |
|||||
9 |
额定动稳定电流 |
(峰值) |
63 |
|||||
10 |
额定热稳定电流 |
KA |
25 |
|||||
11 |
额定热稳定时间 |
S |
4 |
|||||
12 |
开合单个电容器组开断电流 |
A |
400 |
|||||
13 |
额定失步开断电流 |
KA |
6.3 |
|||||
14 |
额定电流下的累计开断次数 |
次 |
2000 |
|||||
15 |
额定短路开断电流下的累计开断次数 |
16 |
||||||
16 |
机械寿命 |
配CT19-A弹簧机构 |
6000 |
|||||
配CD10ⅢG电磁机构 |
5000 |
|||||||
17 |
合闸时间 |
弹簧机构 |
S |
≤0.15 |
||||
电磁机构 |
≤0.2 |
|||||||
18 |
固有分闸时间 |
当操作电压为 |
最低 |
≤0.10 |
||||
额定 |
≤0.07 |
|||||||
最高 |
||||||||
19 |
六氟化硫气体额定压力(20℃时表压) |
Mpa |
0.65 |
|||||
20 |
六氟化硫气体报警压力(20℃时表压) |
0.42 |
||||||
21 |
六氟化硫气体闭锁压力(20℃时表压) |
0.40 |
||||||
22 |
年漏气率 |
≤1% |
||||||
23 |
六氟化硫气体水分含量 |
PPM(V) |
150 |
|||||
24 |
配用CT10-A弹簧操动机构的额定操作电压 |
合闸线圈 |
V |
直流48.110.220 |
||||
分闸线圈 |
直流48.110.220 |
|||||||
电动机 |
直流110.220 |
|||||||
25 |
配用CD10ⅢG电磁操动机构的额定操作电压 |
合闸线圈 |
直流110.220 |
|||||
分闸线圈 |
直流48.110.220 |
|||||||
26 |
重量 |
断路器本体 |
kg |
135 |
||||
六氟化硫气体 |
1.5 |