设计要求采用一根4*185+1*95的电缆,但因为手头没有,可否采用四根4*70+1*35的电缆并联使用?请各位不吝赐教!
设计要求采用一根4*185+1*95的电缆,但因为手头没有,可否采用四根4*70+1*35的电缆并联使用?请各位不吝赐教!
免费打赏
chenchenzuo@co163
2008年03月22日 15:21:16
2楼
可以
回复
yangqihong-163
2008年03月22日 22:39:19
3楼
你的问题是在不考虑经济的情况下,代替当然可以,也不必要用四根4*70+1*35的电缆,用三根即可。只是施工时要注意的是一定要保持三根电缆一样长度,不能超过2米,否责长的电缆在运行中由于电阻率的不同会烧坏。