一、概 述 1 产品主要用途和适用范围 LW36-126型自能式六氟化硫断路器系户外交流三极50Hz高压输变电设备,用于分合额定电流、故障电流或转换线路,实现对输变电系统的保护、控制及操作,可以进行三极分闸、合闸及快速自动重合闸操作。 该断路器具有最新的设计原理,结构简单,体积小耗材少;需要的操作能量小,可靠性高,安装容易,噪音低等特点。它是我公司开发研制的新一代高压六氟化硫断路器。
一、概 述
1 产品主要用途和适用范围
LW36-126型自能式六氟化硫断路器系户外交流三极50Hz高压输变电设备,用于分合额定电流、故障电流或转换线路,实现对输变电系统的保护、控制及操作,可以进行三极分闸、合闸及快速自动重合闸操作。
该断路器具有最新的设计原理,结构简单,体积小耗材少;需要的操作能量小,可靠性高,安装容易,噪音低等特点。它是我公司开发研制的新一代高压六氟化硫断路器。
2 使用环境条件
2.1 环境温度:-30℃~+40℃。
2.2 风 压:不大于700Pa(相当于风速34 m/s)。
2.3 海拔高度:不大于3000m。
2.4 地震烈度:不大于9度。
2.5 空气污秽程度:Ⅲ级、Ⅳ级。
3 额定参数
3.1 断路器及操动机构的额定参数见表1。
表1 断路器的额定参数
序号 |
名 称 |
单位 |
主 要 技 术 参 数 |
1 |
额定电压 |
kV |
126 |
2 |
绝缘水平 |
kV |
见表2 |
3 |
额定频率 |
Hz |
50 |
4 |
额定电流 |
A |
3150 |
5 |
额定短路开断电流 |
kA |
40 |
6 |
额定短时耐受电流 |
kA |
40 |
7 |
额定峰值耐受电流 |
kA |
100 |
8 |
额定短路持续时间 |
s |
3 |
9 |
额定短路关合电流(峰值) |
kA |
100 |
10 |
近区故障开断电流 |
kA |
36/30 |
11 |
额定线路充电开断电流 |
A |
31.5 |
表1(续)
序号 |
名 称 |
单位 |
主 要 技 术 参 数 |
|
12 |
额定失步开断电流 |
kA |
10 |
|
13 |
额定短路开断电流下累计开断次数 |
次 |
20 |
|
14 |
首开极因数 |
1.5 |
||
15 |
SF6气体压力(20℃) |
MPa |
见表3 |
|
16 |
控制回路和辅助回路电源额定电压 |
见表4 |
||
17 |
额定操作顺序 |
分-0.3s-合分-180s-合分 |
||
18 |
机械特性 |
见表5 |
||
19 |
额定主回路电阻 |
μΩ |
≤55 |
|
20 |
断路器机械耐久 |
次 |
3000 |
|
21 |
接线端子静拉力 |
水平纵向 FshA |
N |
1250 |
水平横向 FshB |
N |
750 |
||
垂直方向 FtVm |
N |
1000 |
||
22 |
SF6气体年漏气率 |
% |
≤1 |
|
23 |
SF6气体水分含量(V/V) |
ppm |
≤150 |
|
24 |
触头行程 |
mm |
150±4 |
|
25 |
触头接触行程 |
mm |
25+3-2 |
3.2 绝缘水平见表2。
表2 绝缘水平 kV
序号 |
名 称 |
主要技术参数 |
|
1 |
1min工频耐受电压 (有效值、干试、湿试) |
断口间 |
230 |
极间或极对地 |
230 |
||
2 |
雷电冲击耐受电压(峰值)(全波1.2/50μs ) |
断口间 |
550 |
极间或极对地 |
550 |
||
3 |
SF6气体零表压时,5min工频耐受电压(有效值) |
断口间 |
95 |
极对地 |
95 |
||
注:序号1、序号2中参数为海拔2000m的绝缘水平。 |
3.3 SF6气体压力(20℃)见表3。
表3 SF6气体压力 MPa(20℃)
序号 |
符号 |
名 称 |
SF6气体参数 |
1 |
PN |
额定工作压力 |
0.5±0.015 |
2 |
P1 |
补气报警压力 |
0.45±0.015 |
3 |
P2 |
闭锁压力 |
0.43±0.015 |
4 |
P3 |
产品包装运输时充气压力 |
0.025 |
3.4 控制回路和辅助回路电源额定电压见表4。
表4 控制回路和辅助回路电源额定电压
序号 |
名 称 |
单位 |
参 数 |
1 |
控制回路及信号回路电压 |
V |
d.c.110/d.c.220 |
2 |
电机电压/功率 |
V/W |
d.c./ a.c. 220/750 |
3 |
驱潮加热回路电压/功率 |
V/W |
a.c.220/100 |