污水厂曝气气量控制原因分析
okmnwtue
okmnwtue Lv.2
2022年04月09日 14:49:55
来自于规范资料
只看楼主

     鼓风曝气体系电耗通常占全厂电耗的60%左右,是全厂节能的要害。最底子的节能办法是进步曝气操控功率,下降氧的浪费,然后减小风量。   从处理技能的视点看,曝气体系必须进行操控,由于曝气体系假如操作不妥,曝气量过小,二次沉积池也许由于缺氧而发作污泥堕落,即池底污泥厌氧分化,发作许多气体,促使污泥上浮。当曝气时间长或曝气量过大时,在曝气池中将发作高度硝化作用,使混合液中硝酸盐浓度较高。这时,在沉积池中也许由于反硝化而发作许多N2 或NH3,而使污泥上浮。


    


曝气量的散布是不是均衡和安稳也是影响处理作用和能耗的一个主要原因。在曝气体系运转时,由于各种搅扰,曝气量的散布会发作改动,比方,一个当地曝气头阻塞,气体流量会削减,一起,也会形成其它当地流量增大,相反,曝气头破损,气体流量会大增,一起会形成其它当地流量锐减。这些都会使生物反响不平衡,处理质量下降。为到达处理作用,不得不调整曝气量,而此刻某一点的溶解氧的改动亦不能精确反映生物池的处理状况,使得以溶解氧为目标的操控变得不安稳,能耗添加。  
职业现状的缺乏  
 

 
总结国内现有污水处理厂的运转后发现,主动化设备投入较低,能耗高,并且体系大多在投产时没能到达规划运转需求,或在运转一段时间后改为有些主动、有些手动的运转状况,特别是曝气体系。剖析原因主要有以下几个方面:  
1、主动化技能与技能技能未能有机联系。我国污水处理厂起步时,主动化体系成套引入国外商品和技能,以后尽管硬件体系在国内收购,操控技能并没有被体系的吸收。国内污水处理职业的主动化专业力气较低,许多兴修的污水处理工程的主动化体系是由冶金、化工、轻工等范畴工程师规划、编程和调试的,对污水处理技能了解较少,不能联系详细技能进行操控战略规划,通常选用套用本职业现有技能的作法,如本职业PID调理及其整定参数等,因而,运转作用并不抱负。  
2、自控体系训练不到位。许多污水处理厂运转人员没有得到操控体系供应商体系的训练,除了基本操作以外,没有从理论上对比如曝气体系调理技能的叙述,使得办理人员只能在作业中从头探索。  
3、运转经历未得到利用。污水处理厂很主要的一点,是在长时间运转以后,能够总结平时规则,并且相对安稳,关于办理者,这些规则通常比昂贵的自控设备有用,但是在污水厂建造中,许多规划并没有给办理者留有充沛的调整空间,并且这些有用的经历也缺少应用到别的污水设备建造的路径。  
操控战略的缺乏  
1、溶解氧操控的难点  
污水水质的多变和生物处理体系中生化反响的复杂性,决议了污水处理的溶解氧(DO)检查操控是一个大滞后体系,检查出成果再进行参数处理和调整,通常已滞后几个小时乃至几天,形成许多不合格水的排出。这种体系的特色是污水生物处理体系的运转办理具有适当的技能难度,需求办理者具有较好的环境工程常识基础和适当丰厚的运转办理经历。  
别的,溶解氧目标并不能直接反映生物反响的氧气需求量,它只是反映了反响池中氧气的剩下程度,无法依据它的数值和改动直接核算气量。  
传统的PID操控尽管在工程上广泛选用,但只能处理线性体系的调理疑问。曝气体系中PID能够完成对流量的操控,但对水质处理作用的操控能力有限。溶解氧(DO)操控时,PID参数的整定需求依据时节、水质的改动等实践情况不断调整。从操控理论的视点来看,污水的生物处理进程具有大滞后、非线性、随机性和多变量的特色,树立的模型也是经历的、有条件的,因而,单纯依托理论模型树立的经典操控办法并不能极好地满意溶解氧(DO)调理的需求,形成鼓风机和阀门调理频频、超调量大,使得设备寿数下降、能耗过高。  
流量操控的主要性  
空气质量流量是直接影响曝气处理作用的目标,从工程的视点看,诺大的反响池通常需求许多组曝气设备,包含空气管路、曝气头或曝气器等,实践运转中,这些设备能否安稳的作业、能否及时地发现和按捺毛病,会影响到曝气进程的安稳和均衡,影响到生物反响作用和电耗。不安稳的流量散布会打乱溶解氧检查参数的真实意义,使得本来就简单发作振荡的溶解氧操控变得愈加难以驾御。  
 

 
曝气池通常是几百或几千平米的活动水池,空气管路经过总管和支管将压缩空气输送到池底的曝气设备,比方空气由A别离输送到B、C、D、E、F。在曝气体系规划中,曝气量应按照需求均匀的散布,实践上,由于管道压力丢失,B方位和F方位的空气压力和流量存在区别,当总气量由于水质或水量改动而调整时,B方位和F方位的压差和流量差也会发作改动,这会形成曝气散布的误差,并且这种误差也是改动的;别的,在体系进行时,假如某方位(如D)的曝气设备阻塞或破漏,会形成该方位压力和流量的改动,一起会引起全部空气管路的压力和流量从头散布,别的各点(B、C、E、F)的空气流量也会相应改动,引起曝气散布的误差。上述运转中的曝气散布不均通常是躲藏性的,水面上很难发现。  
曝气散布不均使得溶解氧愈加艰难。由于在工程中,溶解氧只能检查某点(通常是曝气池出口),不能反映出氧量的散布,溶解氧操控的一个条件是溶解氧值真实地反映曝气池生物反响的环境状况,当曝气散布不均时,这一条件不真实,操控作用也不会抱负。  
因而,空气流量的操控是曝气操控中十分主要的一环,假如在B、C、D、E、F方位安装流量检查设备和调理阀门,并树立操控环节,流量误差就会在运转中被纠正,溶解氧的操控也会愈加有用。