在计价规范上关于消防的看到这两个说明:一是说第七册不包含阀门,法兰的安装。阀门和法兰的安装套用第六册的相关定额。另一个是说,消火栓管道的安装套用第八册的相关定额。 问题是用在消火栓系统里的阀门和法兰应该套第六册的还是套第八册的呢。大家平时都是套用的第几册啊
在计价规范上关于消防的看到这两个说明:一是说第七册不包含阀门,法兰的安装。阀门和法兰的安装套用第六册的相关定额。另一个是说,消火栓管道的安装套用第八册的相关定额。
问题是用在消火栓系统里的阀门和法兰应该套第六册的还是套第八册的呢。大家平时都是套用的第几册啊
12楼
精彩 :lol :call: :lol
回复
13楼
管道安装是套用第八册的,阀门按规范来讲应该套用第六册的相关定额,但第六册的阀门安装不包括法兰、螺栓等辅材,还需另套本册的法兰安装定额,并自编螺栓定额,比较麻烦。现在实行的是工程量清单报价,只看综合单价和主材价格表,所以想偷懒的话,就套用第八册的焊接法兰阀门定额,效果一样,只需将子目中的平焊法兰名称改成实际使用的法兰名称就行了。
回复
14楼
再补充一条:消火栓系统的支吊架执行第八册定额,而喷淋系统执行第七册定额。
回复
15楼
地方不同规定 不同的
回复
16楼
:) feichangbucuo
回复
17楼
“消火栓的法兰和阀门应该执行第六册,消火栓管道的安装套用第八册的相关定额。消火栓系统的支吊架执行第八册定额,而喷淋系统执行第七册定额。”长见识了
回复
18楼
我都是套的第八册,套第六册太麻烦:loveliness:
回复
19楼
消火栓管道套第八册,喷淋套第七册,消火栓阀门及法兰套第六册。
回复