(pkpm)请问我应不应该点这个考虑双向地震作用啊
qq_1647852250513
2022年04月01日 22:03:25
来自于PKPM
只看楼主

最后计算书我的Y向的层间位移比和位移比都大于了1.45,直接红了....我看网上说是大于1.3就要选这个双向地震作用,然后我选了之后发现这两个比确实都下降了好多.,请问这样没问题吧

QQ截图20220401215833.png最后计算书我的Y向的层间位移比和位移比都大于了1.45,直接红了....我看网上说是大于1.3就要选这个双向地震作用,然后我选了之后发现这两个比确实都下降了好多.,请问这样没问题吧

海贼土木
2022年04月02日 09:11:09
2楼

位移比看的是考虑偶然偏心的规定水平力下的结果,和双向地震没有关系,当位移比大于1.2时代表扭转不规则,这个时候需要考虑双向地震来计算地震作用。

qq_1647852250513:妈耶又是你啊大佬,那请问我这个都超了1.45了..是不是就应该点选双向地震作用呢,我看说明是不规则的刚重比的就要点双向地震作用什么的,那他这个配筋是不是就偏安全配了啊,我正在做毕业设计,麻烦大佬说一下,我这个电算是不是应该点这个啊..

海贼土木

应该点