跃层上设消火栓吗?
忘情水
忘情水 Lv.2
2005年02月14日 23:02:02
只看楼主

跃层上设消火栓吗?

跃层上设消火栓吗?
免费打赏
wokankan
2005年02月15日 16:53:30
2楼
我也碰到这问题,不过我咨询了消防部门,他们说不用设了,只要在跃层下的消火栓里多备一条水带就可以了。
回复
qys
2005年02月15日 16:59:11
3楼
要按建筑的功能去考虑
回复
小河湾湾
2005年02月15日 21:27:24
4楼
最好按规范去做,达不到要求最好还是设置的好。
回复
忘情水
2005年02月16日 00:38:28
5楼
我还是设了,免得违反:8.6.2-1,设有消火栓给水系统的建筑物,各层均应设置消火栓,这可是强条
回复
yuwei
2005年02月21日 11:20:08
6楼
我认为不用设。首先在楼层计算中,跃层(跃一层)是和下层一起计作一层的。另外,跃层是从下层的室内进入的。也就是说在单元里是不开门的。如果跃层设置了消火栓,如何使用?破墙?
回复
忘情水
2005年02月21日 13:24:05
7楼
一般情况下跃层上有个屋顶花园,而二户之间的两个屋顶花园有个隔墙,所以我就在隔墙上设了消火栓,比如跃层上失火,就可以在屋顶花园试用那个消火栓!
回复
luoxiaochuan
2005年02月21日 13:31:02
8楼
跃层与下层属于一层,不存在违反每层设置的强条。同意二楼的观点,在下层增设一水带就可;也可以配置灭火器来消除火灾隐患。
回复
hanxiaozi
2005年02月21日 14:59:07
9楼
跃层与下层同属一层, 不用设。设了也没有!
回复
hanxiaozi
2005年02月21日 14:59:36
10楼
跃层与下层同属一层, 不用设。设了也没用
回复
bird_passage
2005年02月21日 18:39:00
11楼
我们单位不设
回复

相关推荐