请指教低温洁净室内装工程(回复 0 | 人气 2)
luizs@co163
Lv.8
2008年03月21日 11:56:18
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
室温为8度左右,如果采用很厚的岩棉库板做天花则太重 如果以挤塑库板做天花,则材料防火性能不符合洁净室设计规范中不燃顶棚的规定. 怎么办? 小弟实在是很困扰.
室温为8度左右,如果采用很厚的岩棉库板做天花则太重
如果以挤塑库板做天花,则材料防火性能不符合洁净室设计规范中不燃顶棚的规定.
怎么办?
小弟实在是很困扰.
zxiaowuz
2008年03月21日 14:49:57
2楼
用30MM厚的板呢?
回复
luizs@co163
2008年03月21日 15:11:04
3楼
原设计为100mm厚岩棉库板,如果50mm保温计算通过的话当然没问题,可就是保温的问题不好解决啊.
回复
wwy888
2008年03月21日 15:55:19
4楼
简单易行的方式就是采用50mm的板,涂刷隔热保温涂料,这种方法在欧美、日本等发达国家已经广泛使用,效果相当明显。具体采用什么样的涂料我不太清楚,没实际操作过。保温涂料你可以咨询一下厂家,选一种比较好点的。
回复
luizs@co163
2008年03月25日 11:03:31
5楼
好方法,我找厂商问问看.
回复
crj1314520
2008年04月26日 12:05:02
6楼
PU板试试看可不可以呀。
回复
相关推荐
什么是洁净室?洁净室相关的标准注意事项有些?
洁净空调系统
2023-03-03 16:05:22
洁净室施工前,洁净室设计需要注意哪些要点?
洁净空调系统
2023-03-03 16:05:21
洁净室设计之非单向流流型洁净室
洁净空调系统
2023-03-03 16:05:21
洁净室装修设计 洁净室平面设计与空间设计
建筑施工
2023-02-24 14:53:29
实验室/洁净室供气系统布局和施工细节 CEIDI西递
装饰装修施工
2023-02-24 09:25:40
影响洁净室设计、建造成本的十个因素
洁净空调系统
2023-02-20 17:07:34
洁净室回风口设计中的常见问题及解决办法与建议
洁净空调系统
2023-02-17 11:04:47
洁净室等级标准、分类、基本构成等知识概要
洁净空调系统
2023-02-17 10:09:47
洁净室围护结构的组成及参考
洁净空调系统
2023-02-17 09:57:03
生物洁净室空调系统的特点
洁净空调系统
2023-02-15 09:42:55
洁净室空调机组中空调净化特点分析
中央空调
2023-02-14 14:11:57
洁净室空调系统清洗维护的心得交流
制冷技术
2023-02-14 14:08:38
GMP制药工厂洁净室的压差控制
专业英语
2023-02-10 18:46:10
百级洁净室温度控制范围可以做到±0.1℃
洁净空调系统
2023-02-06 17:49:35
不同等级洁净室运行费用
洁净空调系统
2023-02-06 15:11:06
实验室/洁净室施工指导:实验室降噪 CEIDI西递
建筑施工
2023-01-05 11:03:24
洁净室暖通空调工程正确设计方法
天正建筑
2022-12-30 16:20:10
医疗诊断试剂洁净室装修设计解决方案 CEIDI西递
装饰装修施工
2022-12-05 14:12:50
无尘室/洁净室平面布局之通道设计经验 CEIDI西递
建筑方案设计
2022-11-18 10:11:40
一文解析,洁净室是什么?设计难度高吗?
洁净空调系统
2022-11-11 13:31:38
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开