有一项目,其“室内消火栓系统水量:20l/s 10分钟消防水量 12 m3,自动喷水系统用水量:30l/s 10分钟消防水量 18 m3,消火栓及自动喷水总水量:24 m3”合用水箱不应该是30m3吗?怎么会是24?有这方面的规定吗?求教各位大侠
有一项目,其“室内消火栓系统水量:20l/s 10分钟消防水量 12 m3,自动喷水系统用水量:30l/s 10分钟消防水量 18 m3,消火栓及自动喷水总水量:24 m3”合用水箱不应该是30m3吗?怎么会是24?有这方面的规定吗?求教各位大侠
22楼
屋顶消防水箱体积的计算
回复
23楼
我上面给你的,是江苏审图中心的答复。
这个答复不一定准确,当然你如果是江苏的,还是以上面的答复为准。
对于水箱的容积计算,本人认为:适用建规的,可执行第8.4.4条。
适用高规的项目,只需按7.4.7.1确定就行了,无需计算,因为高层是自救,没有前十分钟的概念,何来计算一说。至于你想保险一点,对于高层,就统统取18立方就行了。高层7.4.7.1规定的水箱容积是一些经验值,不是按十分钟来计算出来的。这个容积是一个总量的要求,即,如果你是消火栓和喷淋合用一个水箱,就只要一个18立方,如果分开,就要两个18立方。总之一句话:火灾初期,无论你使用何种灭火设备去灭火,都要保证这样一个水的总量去对付火灾。
回复
24楼
完全同意gpechj02意见,条理清晰,有理有据,老王评价很中肯:标准答案,赫赫
回复
25楼
这个问题不值得争论,只要是规范看得不详细啊,规范里已经很明确了,消防防水箱的计算体积超过18立方的仍用18立方啊,不论多出多少都可用18的呀,而且也明确了是前10分钟的消防用水量之和,包括消栓和喷淋的.有时间多看两遍就明白了
回复
26楼
看了这么多有没有实战经验的:lol
回复
27楼
这到底是做题目呢,还是搞设计呢?还有陷阱,什么减少10L/S。整得象真的一样样的。
回复
28楼
设计人员说:18。
完毕。
审图啥问题没有,也不敢提。
消防局,
同意18。
回复
29楼
学习了,顶一个
回复
30楼
