4—1 建筑用水情况和用水定额 生活用水在一日内用水量是不均匀的,变化较大。生活用水量按用水量定额和用水单位数计算确定。生产用水一般比较均匀,并且具有规律性。其用水量可按消耗在单位产品上的水量计算,或按单位时间消耗在生产设备上的水量计算。消防用水量大而集中,并与建筑物的使用性质、规模、耐火等级和火灾危险程度等密切相关。为保证灭火效果,消防用水量应按需要同时开启的消防灭火设备的用水量之和计算。用最高日最大时用水量确定水箱、贮水池容积和水泵出水量,以及进行厂区和居住区室外给水管网的设计计算。
4—1 建筑用水情况和用水定额
生活用水在一日内用水量是不均匀的,变化较大。建筑内部给水管道的设计流量不仅是确定各管段管径,
同时也是计算管道水头损失,进而确定给水系统所需压力的主要依据。
考虑到建筑内部的生活用水量不仅在一天当中是变化的,而且在每小时里也是变化的。为了保证用水,建筑内部生活给水管道的设计流量应取建
筑内卫生器具最不利组合出流时的最大瞬时流量,该流量称设计秒流量。
由于各种卫生器具配水龙头的出流量和出水特性各不相同,为了便于计算,规定以污水盆用的一个截止阀式配水龙头在流出水压20kPa时全开的出流量0.2L/s作为1个给水当量值,其他卫生器具的给水当量值均以此为标准,折算成相应的当量数值。给水管道的管径,应根据设计秒流量确定。
生产给水管道的设计秒流量,应根据生产工艺要求确定。
4—3
建筑内部给水管道水力计算
一、管径的确定
建筑内部给水管道水力计算的目的是求定各计算管段设计秒流量后,正确求定各管段的管径、水压损失,决定建筑内部给水系统所需的水压。在求得管网中各设计管段的设计流量后,根据水力学中流量公式可知,只需选定了设计流速,便可求得管径D。
1、生活或生产给水管道内的水流速度,不宜大于2.0m/s,干管流速一般采用1.2~2.0m/s。当有防噪音要求,且管径小于或等于250㎜时,生活给水管道内的水流速度可采用0.8~1.2m/s。连接卫生器具的支0.36~1.2m/s
;干管、立管及横管1.0~1.8m/s。
2、消火栓灭火系统的水流速度不宜大于2.5m/s。
3、自动喷水灭火系统的水流速度不宜大于5.0m/s。
4、不允许断水的给水管网,如从几条引入管供水时,应假定其中有一条被关闭修理,其余引入管应按供给全部用水量进行计算;对于允许断水的给水管网,引入管应按同时使用计算。
5、引入管的管径,不宜小于20㎜。防止管内液体流速过大,以免产生噪音。
二、管道压力损失计算
1、管道沿程压力损失计算
2、管道局部压力损失
局部水压损失一般不按公式进行详细计算,而是按沿程水压损失的百分数确定:生活给水管道取25-30%;生活给水管道、生活-消防给水管道、生产-生产-消防给水管道取20%;消火栓系统消防给水管道取10%;生产-消防给水管道取15%
三、水力计算的方法和步骤
下行上给式
最不利配水点一般为距引入管起端最远最高,要求的流出压力最大的配水点。设有水箱和水泵的给水系统,应计算水箱的容积;计算从水箱出口至最不利配水点间的压力损失值,以确定水箱的安装高度;计算从引入管起端至水箱进口间所需压力来校核水泵压力。
上行下给式