气压给水设备
西瓜啵啵b
2022年03月17日 14:36:14
只看楼主

气压给水设备是给水系统中的一种利用密闭储罐内空气的可压缩性进行贮存、调节和送水的装置。其作用相当于高位水箱或水塔。由气压水罐、水泵、空气压缩机、控制器材(压力继电器)等组成。罐内的安装高度可以不受限制,因而在不宜设置水塔和高位水箱的场所采用。这种设备的优点是投资少、建设速度快、容易拆迁、灵活性大,并且水在密闭系统中流动,不会受到污染。缺点是调节能力小,经常费用高,而且变压力的供水压力变化幅度较大,不适于用水量大和要求水压稳定的用水对象,因此使用受到一定限制。密闭罐:内部充满空气和水;水泵:将水送到罐内及管网;空气压缩机:加压水及补充空气漏损;控制器材:用以启动水泵或空气压缩机。

1、按压力稳定情况分变压式——用户对水压没有特殊要求时,一般常用变压给水设备,气压水罐内的空气容积随供水工况而变。给水系统处于变压状态下工作。其工作过程为水泵工作向管网供水,水泵的供水量大于管网的用水量时,多余的水进入密闭罐并不断占据罐内容积,而罐内空气受

到压缩,罐内水压不断升高,当压力达到设定的最大压力时,通过压力开关控制水泵停止工作。此时,密封罐的水在被压缩空气的作用下被送至管网。随着水量的减少,水位下降,罐内的空气体积增大,压力即逐渐减小,当压力降到设定的最小工作压力时,通过压力开关控制水泵启动。如此往复。气压给水系统中的空气与水直接接触,经过一段时间后,空气由于

漏失和溶解于水而逐渐减少,因而使调节容积逐渐减小,水泵启动渐趋频繁,因此需要定期予以补充。最常用的是用空气压缩机补气,在小型系统中也可采用水泵压水管中积存的空气补气、水射器补气和定期泄空补气等方式。气压给水设备的水罐可以水平放置也可垂直放置。在水罐的进气管和出水管上,应分别设止水阀和止气阀,以防止水进入空气管道和压缩空气进入配水管网。定压式——在用户要求水压稳定时,可在变压式气压给水装置的供水管上安装调节阀,使阀后的水压在要求范围内,管网处于恒压工作。气压给水设备宜采用变压式,当供水压力有恒定要求,应采用定压式。

2、按气压水罐的型式分

补气式——在气压罐内空气与水接触,由于空气渗漏和溶解于水,

使罐内空气逐渐损失,罐内空气逐渐减少,为确保给水系统的运行工况,

需要随时补气。常用补气方式有空气压缩机、补气罐、泄空补气,或利用水泵出水管中积存空气补气、浙江省射器补气。隔膜式——靠橡胶囊式弹性隔膜的伸缩变形调节水量,可以一次充气,长期使用,不需补气设备,并有利于保护水质不受污染

二、空气压缩机及水泵的选择

1、空气压缩机的选择手摇式和电动空气压缩机。其工作压力应略大于气压水罐的最大工作压力,一般可选用小型空气压缩机。压缩空气管道一般采用焊接管道。

2、水泵的选择

变压式气压给水装置的水泵压力应不小于气压水罐内最大工作压力Pmax

;水泵出流量应不小于最大小时用水量;水泵应在高效区内工作。当罐内压力为最小工作压力Pmin时,水泵的流量应不小于系统设计流量。由于变压式气压给水装置的工作压力波动较大,宜选用Q—H特性曲线较陡的水泵。采用定压式时,水泵流量应不小于设计秒流量。

三、气压给水设备的布置

1、气压给水设备的罐顶至建筑结构最低点的距离不得小于1.0m;罐与罐之间及罐壁与墙面的净距不宜小于0.7m。

2、补气式气压水罐应设置在空气清洁的场所。

3、采光和通风良好,不致冻结,环境温度为5~40℃,相对湿度不大于85%。