柱子的箍筋配少了,有什么影响嘛
冲出火山的鱼
2022年03月11日 22:58:22
只看楼主

本人设计了一个混凝土框架平台,设计了四根大柱子,一米乘以一米的,软件结构显示需要的箍筋面积为5.6,我配了12@100的箍筋,为4.5,请问影响大不大,求好心人回复

本人设计了一个混凝土框架平台,设计了四根大柱子,一米乘以一米的,软件结构显示需要的箍筋面积为5.6,我配了12@100的箍筋,为4.5,请问影响大不大,求好心人回复
免费打赏
tt-ljq
2022年03月14日 10:09:31
2楼

1米X1米,4肢箍构造上有点少。条件有限难以准确回复,只能笼统回复为受力小的话使用没问题。

回复
天柱
2022年03月15日 07:06:20
3楼

影响抗剪强度和抗震延性,可粘碳纤维加固

回复
chrisconnor
2022年03月17日 08:55:51
4楼

改了不就完了,早的话直接替换图纸,晚的话直接设计变更,只要没施工都来得及啊。

回复