  郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式有何要求?   郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:   一、计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。   二、除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。   三、两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。《GB50057-2000建筑物防雷设计规范》——第6.3.1条规定:当采用郑州特种电缆时其屏蔽层应至少在两端等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,屏蔽电缆应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。防止静电干扰,必须单点接地,不论是一层还是二层屏蔽。因为单点接地的静电放电速度是最快的。

  郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式有何要求?

  郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:

  一、计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。

  外部有强电流干扰,单点接地无法满足静电的最快放电。如果接地线截面积很大,能够保证静电最快放电的话,同样也要单点接地。当然了,真是那样,也没有必要选择两层屏蔽。否则,必须两层屏蔽,外层屏蔽主要是减少干扰强度,不是消除干扰,这时必须多点接地,虽然放不完,但必须尽快减弱,要减弱,多点接地是最佳选择。比如,企业中的电缆桥架其实就是外屏蔽层,它是必须多点接地的,第一道防线,减小干扰源的强度。