全面学习暖气片(散热器)基础知识,90%的暖通人都收藏了!
wux7788_6569
2022年02月16日 13:27:40
来自于中央空调
只看楼主

暖气片(散热器)基础 1、暖气片(散热器)计量单位的W 是什么? 散热器技术性能中的W 是热功率计量单位。是指每米或每片(柱)散热器在不同工况下每小时的散热量(瓦)。 2、什么是金属热强度?其在工程中的实际意义是什么? 金属热强度Q(W/KG.℃):是指金属散热器内热媒的平均温度与室内空气温度相差1℃时,每公斤质量的金属单位时间所散出的热量.Q值越大,说明散出同样的热量所耗用金属越少.这个指标是衡量散热器节能和经济性的一个指标。

暖气片(散热器)基础

1、暖气片(散热器)计量单位的W 是什么?
散热器技术性能中的W 是热功率计量单位。是指每米或每片(柱)散热器在不同工况下每小时的散热量(瓦)。
2、什么是金属热强度?其在工程中的实际意义是什么?
金属热强度Q(W/KG.℃):是指金属散热器内热媒的平均温度与室内空气温度相差1℃时,每公斤质量的金属单位时间所散出的热量.Q值越大,说明散出同样的热量所耗用金属越少.这个指标是衡量散热器节能和经济性的一个指标。
各种散热器的金属热强度比较表
散热器的类型            金属热强度范围(W/Kg℃)            散热器类型            金属热强度范围(W/Kg℃)            钢制柱型散热器            0.6-1.3              铝制柱翼型散热器                1.2-1.8              钢制板型散热器            0.9-1.4              铜铝复合散热器              1.3-2.8          
3、什么是散热器的传热系数?
散热器的传热系数K(W/㎡.℃):是指散热器内热媒的平均温度与室内气温相差为1度时,每平方米散热面积所传出的热量.该值与散热面积的乘积,再乘标准传热温差(64.5℃)就是该散热器的标准散热量.即Q=K.F.64.5,在散热面积一定的情况下,K值越大,则散热器的散热量就越大.K值为整个传热过程的综合系数(包括对流传热和辐射传热),与散热器本身的特点和使用条件有关,如水流情况,内外表面情况等。
4、散热器的散热过程是什么样的?
当温度较高的热媒在散热器内流过时,热媒所携带的热量通过散热器不断地传给温度较低的室内空气,其散热过程为:
1、散热器内的热媒通过对流换热把热量传给散热器内壁面(内表面放热系数);
2、内壁面靠导热把热量传给外壁;
3、外壁靠对流换热把大部分热量传给空气,又靠辐射把一小部分热量传给室内的物体和人。
5、散热器的水容量对采暖的影响如何?
散热器水容量对采暖的影响:
 1、散热器的水容量大,采暖系统热惰性比较大,在锅炉间断供热时,水冷却时间稍长一些,采暖房间仍可以保持相当长时间的一定温度.但再供水时,水升温也比较慢.大水容量的系统调节反映速度较慢.在连续供热时,对供暖质量无影响;
 2、散热器的水容量小,启动时间短,温度调节灵敏,居室升温快,便于分户计量供热,既省钱又方便;
 3、热量是靠流动的水携带和运输的,水容量大小对热量无直接影响,只是调节时间有长短分别。
【注】:铝制散热器水容量最小,所以铝制散热器升温快,调节灵活,可实现人在快速升温,人离即可降温的间歇式供暖。
6、我国散热器目前主要有哪几种?
(1)铸铁散热器:柱型,翼型
(2)钢制散热器:板型,柱型,管柱型,串片型,翅片管型,卫浴型,钢铝复合柱翼型
(3)铜管类散热器:铜铝复合柱翼型,铜管铝片对流型,卫浴型
(4)铝制散热器:铝制柱翼型,铸铝柱型
(5)不锈钢散热器:不锈钢柱翼型,卫浴型
           
     
           
   
铸铁散热器    
钢制散热器    
           
     
           
   
铜管类散热器    
铝制散热器    
           
     

不锈钢散热器    

7、我国采暖系统主要使用哪几种管材?
 1)以§≥2.75MM 的焊接钢管为主,采用丝接;
 2)工作压力超过1.0MPA 时采用无缝钢管,法兰连接;
 3)要求高的工程可采用铜管或不锈钢管;
 4)水温较低的系统可采用PB,PPR,PPR铝制复合等塑料管。
8、铸铁,钢,铝,全铜水郭鹏学暖通管散热器各有什么特点?
 1)铸铁:寿命长,耐腐蚀,外观差,但内腔有砂的散热器不利分户计量,价格较低;
 2)钢:寿命短,不耐蚀(氧化),外观好,可分户计量,价格中等;
 3)铝:寿命长,耐腐蚀、抗氧化(中性水质),外观时尚、大方,可分户计量,价格中等;
 4)全铜水道:寿命长,耐腐蚀,外观一般,可分户计量,价格高。
9、造成散热器腐蚀的主要因素有哪些?
不同金属材质的散热器腐蚀的因素有差异,综合说来主要因素如下:
 1)原材料本身抗腐蚀能力低,以及加工过程中的损伤和减薄;
 2)供暖水质不当;
 3)运行维护不当;
 4)停水保养不当。
10、怎样清除散热器内部水垢?
 1)采暖系统由锅炉、供热管道、散热器组成.其中锅炉是升温部分较易结垢,散热器是降温部分不易结垢(生活中,烧开水的水壶易结垢,保温热水瓶不易结锈道理相同);
 2)采暖系统中已加了防垢化学药物,避免结垢;
 3)铝制散热器内腔高度洁净,光洁度较高,远高于锅炉和管道,所以其结垢程度要远低于锅炉和管道;
 4)与空调水系统一样,管道的清洗目前已进入日程,引起注意,并已出现专业化清洗公司。
11、铝制散热器比其它散热器的优点是什么?
 1)外观方面:精加工,高品质,可与任意家装匹配;
 2)体积小,重量轻,施工安装便捷;
 3)优秀的热工性能。
传热快:
一般通热水后在15分钟内即可达到标准热量,其传热速度远比一般散热器高,
调节室温容易;
因铝制散热器可实现快热快冷的特点,通过温控阀即可调节散热器热量,达到控制室温的目的;
耐水压高:
由于铝制散热器的中间部分采用航空拉伸铝,可承受高达15KG 压力,安全运行不漏,因而大大提高使用安全性;
寿命长:
铝制散热器在中性水质中,由于铝的抗氧化特性,可在内道表面产生一层致密的保护膜,阻止了氧化腐蚀的产生,而在中性水质的腐蚀主要是氧化,所以铝制散热器在防腐能力上可与老式钢制散热器相媲美。
性价比高,在相同的面积内,采用铝制散热器与钢制散热器费用基本差不多,但铝制散热器的美观、大方是钢制散热器不可相比的。
12、散热器上必须装放气阀吗?
有的系统配管设集中排气阀,空气可以自然排出,这时散热器上的放气阀并非必须安装,但多数系统配管形式不能保证空气排出,所以需要在散热器上方安装手动放气阀。
13、不同材质的散热器对水质有哪些要求?
答:不同材质的散热器对水质的不同要求如下:
 1)壁厚§=1.2~1.5mm钢制散热器:PH=10~12;O2≤0.1mg/l
 2)铜管(挤压扎制拉伸紫铜管)产品:PH=7~8.5;CL-、SO42-≤100mg/l
 3)铝制产品:PH=5~8.5;CL-、SO42-≤100mg/l
 4)壁厚§≥2.5mm的钢管散热器,可以与采暖系统所用钢管统一要求
 5)有可靠内防腐的钢、铝产品,可根据处理工艺的可靠性适当扩大使用范围。

有关热工计算
1、采暖室外计算温度是如何确定的?
采暖室外计算温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。
2、各地区的采暖期天数如何决定?
设计计算的采暖天数应按累计日平均温度稳定低于或等于采暖室外临界温度的总日数决定.一般民用建筑和工业建筑,采暖室外临界温度宜采用5℃。但目前有不少地区按8℃采用,并提高了室内温度舒适的天数。
3、中国采暖区域划分标准如何?
国家暖通空调设计规范规定了集中采暖区和建议采暖区:
集中采暖区:
宜采用集中采暖,在建筑验收时,必须同时验收其采暖供热系统。
 1)累年日平均温度稳定低于或等于5℃的天数≥90天。
 2)符合下列条件之一的地区,如幼儿园,养老院,中小学校,医疗机构等建筑:
 A 累年日平均温度≤5℃的日数为60-89天;
 B 累年日平均温度≤5℃的日数不足60天,但≤8℃的天数≥75天。
建议采暖区:
在日最低温度<5℃的天数少于85天的地区为建议采暖区,采暖供热系统在可选范围内。
采暖趋势:
随着人民生活水平的提高,采暖范围正在由北向长江流域逐渐扩大,这也为广大散热器行业的同仁提供了更广阔的市场活动空间和更多样的技术要求。
4、标准散热量中的标准工况△T64.5℃是怎么回事?
散热器温度越高与环境温度差越大,其散热量越大.为了界定散热器的散热量的比较标准,我国散热器的散热量测试标准中规定了测定散热量的标准工矿,即进水温度95℃,出水温度70℃,室温18℃,这时的传热温度差△T为(95+70)/2-18=64.5℃.其中进水口温度(95℃)+出水口温度(70℃)/2即相当于散热器的平均温度.这样不同的散热器都在同一条件(工况)下测出的散热量就可以互相对比了。
5、散热器标准散热量和工程选用时的散热量有何差别?
散热器的标准散热量是指由标准试验台提供的当散热器内外传热温差为64.5℃(即(95+70)/2-18)时的散热量.工程选用时的散热量是按工程提供的热媒条件,求出本工程的传热温差,再按该散热器的散热量计算公式求出的散热量.如工程条件为供水80℃,回水60℃,室温20℃,则传热温差即为((80+60)/2-20=50℃,这种条件下的计算的散热量为工程选用时的散热量.实际工程运行时,水温还能与设计条件不同,这时的真实散热量还要变化。
6、举例说明,散热器非标准工况下的散热量如何求得?
将工程设计条件下的传热温差△TS代入散热器的散热量计算公式求得,或按厂家提供的散热量计算表查出.但要注意还要进行片数,接管,安装等多种附加修正后才算计算完毕.
比如:设计图纸中要求一组△T=55℃,2200W的散热器
如选R021A600,查△T=55℃工况,其热量=166W/片,计算片数N=2200÷166=13.25,取整数13,则需要散热器13片。
7、我国建筑节能的主要目标是什么?
我国的建筑节能指标是以上世纪七,八十年代建筑的耗热量为基础,第一步节能50%,第二步再在第一步基础上节能30%(即总节能量为65%).这一任务由建筑(围护结构及建筑设计)承担50%,锅炉房,外网,采暖系统及其他专业承担50%。
8、建筑物耗热量如何估算?
建筑物内安装多少散热器?这是由暖通工程师设计计算的,其计算很复杂,一般人难以进行。作为普通老百姓消费者,希望能做到心中有数,我们可用简单的经验数据来估算。
民用建筑供暖单位面积热指标(W/㎡):
建筑名称    
单位面积热指标(W/㎡)    
建筑名称    
单位面积热指标(W/㎡)    
住宅    
45~70    
商店    
65~85    
图书馆    
45~75    
单层住宅    
80~105    
旅馆    
60~70    
影剧院    
95~115    
办公室、学校    
60~80    
食堂、餐厅    
115~140    
医院、幼儿园    
65~80    
大礼堂、体育馆    
115~165    
在估算时,应考虑不同地区、楼房或平房、顶层或底层、端头或中间、北房或南房、城里或城外、墙体保温性等因素。在计算出散热量大小后,再适当多加10~20%,宁可热点,可别冷着。若安装温控阀,必须过热才可调控。散热量小了,温控阀是不起作用的,它不可能把温度调高。
9、采暖负荷计算中如何处理太阳辐射热的影响?
采暖负荷计算中对太阳辐射热的影响,采取了南“﹣”北“﹢”的朝向修正率方法,修正围护结构的基本耗热量部分。其修正率为:
北,东北,西北:0-10%
东,西:-5%
东南,西南:-10-15%
南:-15-30%
各地区按当地冬季日照率、辐射照度、建筑物使用和被遮挡等情况取不同的附加率。
10、 一栋住宅的总耗热量如何计算?
按本楼的总建筑面积(包括非采暖面积)乘以平米耗热量指标,即 Q=QM*F
对实现第一步节能的住宅建筑QM=50W/㎡;
对实现第二步节能的住宅建筑QM=40W/㎡。
11、一栋住宅的总循环水量如何估算?
按下式计算: G=0.86Q/△T(KG/H)
式中:G:本楼循环水量,KG/H
Q:本楼总耗热量,W
△T:为本楼供回水温差,℃
0.86:为换算系数
12、采暖系统的水循环阻力H(或称作用压头)如何估算?
采暖系统的水循环阻力H一般估算如下:
 1)按最长环路,室内管道的摩阻和局部阻力,每米管长,按200-250Pa/M估算;
 2)机械循环热水采暖系统,摩擦阻力损失占50%,局部阻力损失占50%;
 3)换热器按0.1-0.15MPa估算;
 4)设计裕量:10-20%。
1MPa=10KGF/CM2=100MH2O
1MMH2O=10Pa
13、循环水泵如何选择?
应根据计算所得的水量G及总循环阻力H来选择水泵.与外网连接的系统应换算外网在本楼接口处的供回水压差,是否够用(城市热网一般预留压差≥5MH2O)。
14、散热器的工作压力定多少是合适的?
我国暖通空调设计规范规定,采暖系统高度超过50M时就应分区设置.这时系统的静压约为55MH2O。而采暖系统的动压(推动水循环,包括换热器等)约为20M-30MH2O,动压和静压的总和约为70-90MH2O(即0.7-0.9MPa)。所以散热器的工作压力取1.0MPa已够用了。关于个别城市热网直连的情况可作特殊处理。
15、 系统运行前的压力测试如何进行?
在系统或系数的某部分投入运行前,必须对其进行压力测试.首先,所测系统应排出空气并充满处理过的水,然后用泵将压力升到至少为工作压力的1.5倍。这一压力应该至少保持10分钟,压力下降不超过0.02 Mpa才为合格,在压力测试过程中,应对接头,连接处和设备进行目测检查以确保无泄漏。测试人员应进行记录,该记录应包括时间、地点、观测设备以及测试的初始和终了压力等信息,也应包括注意到的可能渗漏.最后测试人员在测试记录上签字。具体测点位置及系统试压的压力值均应按施工验收规范要求确定。
16、热水供暖系统设计应强调哪些问题?
应从以下6方面考虑:
 1)必须保证满水条件下的闭式循环,最好实现密闭式热水采暖系统;
 2)必须强调供暖水质的处理及控制;
 3)必须保证有足够的水量,足够的资用压头;
 4)必须有良好的排气,保证水循环畅通;
 5、必须考虑水力平衡,保证各组散热器均能通水;
 6、对较长的直管段,必须考虑热补偿。

散热器选择与比较
1、购房要注意有关供暖系统的哪些问题?
可以从7个方面加以考虑:
 1)注意散热器的热负荷,即每平方米的散热量.华北地区的砖混结构住宅,一般配置70W/㎡;节能型保温建筑配置50W/㎡;华中及华东地区的独立供暖住宅,一般配置120~130W/㎡。
 2)看散热器类型是否安全舒适.面积很大的房间最好选用R021B1800的散热器,散热均匀又安全舒适;
 3)如房屋已采用热计量,应注意散热器是否有可调节的温控阀,它可使室温得到控制,做到既省钱又方便;
 4)如房屋没有采用热计量的,应查看安装的散热器是否适合热计量.热计量收费是大势所趋,但并非所有类型的散热器都适合热计量;
 5)了解散热器是否具有装饰性及它的使用寿命.有的房地产开发商仅将散热器作为必要的设施,而不考虑其是否美观,耐用.买了这样的房,购房者只能对不美观的散热器再装修,对不耐用的散热器重新更换,费钱费时;
 6)散热器的材质,供暖系统水质情况及控制方式;
 7)散热器的安装位置及检修的条件。
人们在购买住宅时,不仅要关心户型,朝向和环境等因素,也要关心房子是否节能,散热器的选择等这些直接关系到使用成本的问题。
2、如何选择散热器?
选择散热器要多方比较:
选材质:以水质,供暖方式选定材质
 1)钢制系列:外型美观,艺术造型夸张;怕氧化,要采取内防腐处理;应满水保养;
 2)铝制系列:体轻,造型多变,外观简洁大方,可与任意家装配,在中性水质中使用寿命比钢制长;
 3)铜铝复合散热器系列:铜制水道防腐,铝翼片散热佳,强强联合,防腐效果佳,但价格高;
 4)不锈钢系列:防腐效果好,但价格较高;
 5)卫浴系列:造型多样艺术性强,材质重防腐,多附加功能(设毛巾杆,镜子等);
 6)选款式。

    根据经济能力选品牌,根据装修风格定颜色。您可以计算一下您这次的费用,根据您散热器投入的预算费用来选档次,定品牌。根据房屋的整体风格和您自己的喜好来选定颜色和款式。
安装服务:散热器装修重在安装。在您挑选优质、美观、合心的散热器之后,千万不能忽视安装这个重要环节,散热器安装的选择原则就是:专业、熟练、有保障。
定散热量:
根据居室面积计算散热量,为“W”
民用建筑供暖面积单位热指标:W
住宅45-70;图书馆45-75;旅馆60-70;医院,幼儿园65-80;商店63-85;单层住宅80-105;影剧院95-115;食堂,餐厅115-140;大礼堂,体育馆115-165(以上数字仅供参考,另参见前表).
在估算时应考虑楼房或平房顶层或底层,端头或中间,城内或城外,墙体保温性等因素。
在计算出散热器数后,再适当加上10%-20% 定规格尺寸.
根据您家里现有的采暖管道情况来决定管径大小,确定具体安装位置尺寸.
散热器管径分DN15,DN20,DN25.
在您选定散热器时,要选定好装修位置,通过专业人员的测量,计算出散热器的尺寸,大小以及片数或组数.
 1)价格及寿命的综合分析;
 2)售后服务。
选消费场所,到销售、安装,售后服务一体化的卖场选购较省心、放心。
勘看周边环境:本地区的供热情况(水质,水温,水压),本热网其他建筑采用的散热器的种类及材质.
3、计算散热器购买数量的三步骤是什么?
新型散热器在出售的时候都按“片”或“组”论价,同时又标着“W”(散热量),许多消费者不知道自己房子到底需要多少片或组散热器才合适,也不知道居室到底需要多少“W”才能暖和.购买时,要具体计算后才能知道购买量.购买散热器首先要与供暖房屋的面积相匹配,而鉴于不同品牌散热器的散热量又不近相同,所以,选购散热器之前应该进行科学的计算.
下面就为您介绍暖气计算的三步:即一算面积,二算瓦数(W),三算片数.
 1)算面积:分别计算自己卧室、起居室、卫生间、厨房等的面积,将其作为进一步测算的基础数据;
 2)算瓦数(W):这一过程相对复杂,以下简要提供给消费者一组民用建筑供暖单位面积热指标测算的参考数据.一般家庭住宅可以按每平方米45-70W来计算,随朝向方位而异。购买散热器时,用不同朝向和方位的居室面积乘以每平方米的“W”就是该房间需要的供热量。一般情况下,出售的散热器都标有“W”。由于实际生活中变化差异较大,在估算时,应考虑楼房或平方、顶层或底层、端头或中间、北房或南房、城里或城外、墙体保温性等因素;
 3)算片数:有一个简单的办法,在计算出散热器瓦数后,考虑散热器的修正,然后再适当加上20-50%,作为邻户传热富裕量,以免散热器热量不够。实际上,瓦数算出来以后就可以换算出散热器的片数进而计算出组数,消费者根据面积选择其适用的款式就可以了。
4、 建筑面积100㎡楼房,需用几组散热器?
应按不同楼层,不同朝向,不同方位的房间分别计算耗热量,然后选配散热器。两方面保证:
 1)一般在我国北方地区,可按80W/㎡热负荷选择散热器。但如系统采用低温送水,比如70℃水温其散热器应相应选大,一般需增加20%-30%即(100-120)W/㎡;在南方地区,应增加50%的热负荷;
 2)每个房间最少一组散热器,大的房间考虑空气温度分布均匀,可先2-3组。一般100㎡住房为一厅三室二卫一厨,大约应选7组散热器,其散热量分别为各房间面积X(80-140)W/㎡。


5、散热器安装位置有什么要求?  
散热器一般沿外墙窗下设置,距地≥100mm。住宅建筑也可沿内墙设置。尽可能明装,必须设罩时应选用对散热器无严重影响的罩型。
6、散热器安装离墙多远合适?
在外墙里边安装时,为了减少散热器通过外墙的无效热损失,需要距离墙面有一定距离,利用这一空隙,促使气流流动并隔热。
散热器背面距墙面的尺寸,过去采用50mm,现在多采用30mm。
对流型散热器有背板时,距离10-20mm;无背板贴墙安装时,必须在相对应的墙面进行保温。
7、单户热水供暖系统(一户一炉的有泵系统)设计安装时要考虑哪些问题?
 1)系统构造简单,作用半径尽可能短;
 2)确保整个系统的水泵的扬程应大于总水流阻力,且各支路的压力要平衡;
 3)要有良好而可靠的排气措施,水平管段的坡度不小于0.003,并且坡向合理;
 4)炉子应设于安全的位置,并有安全保证措施,如阳台或厨房中。
8、散热器不热主要有哪几种原因?
 1)建筑物供,回水压差不够;
 2)供水水量和水温不够;
 3)系统内各支管水力失调;
 4)空气堵塞,绝断水流;
 5)散热器数量不够或未按实际水温选配;
 6)散热器散热性能不准确;
 7)系统的垂直失调,系统的水平失调;
 8)管道堵塞或阀门打不开;
 9)围护结构保温条件不够;
 10)供暖时间不足;
 11)新房或四邻未供暖。

供暖系统知识
1、常用供暖方式有哪几种?
散热器供暖:
A 热水集中供暖
B 蒸汽集中供暖
C 热水单户供暖
D 单个电散热器供暖
辐射供暖:
E 热水地板或吊顶辐射供暖
F 燃气红外线辐射供暖
G 电辐射供暖
1)热风供暖
2)太阳能供暖(被动或主动)
2、各国区域供热技术的热源有何特点?
早期,俄罗斯和东欧国家的区域供热的热源以热电厂为主,美国和西欧各国的区域供热热源多以区域锅炉房为主;近年来大型集中供热,热电联产,热电冷三联供以及随着新型能源的开发利用及节能环保的强烈呼声,原子能,地热,太阳能也都被广泛使用,还有单户壁挂炉独立供暖。
3、由于热源不同有哪四种不同的供热方式?
就建筑物内采暖系统而言,由于热源的不同,出现以下四种情况:
 1)一户一炉的单户独立供暖系统;
 2)一楼一炉的小型热水供暖系统;
 3)一区一炉的区域锅炉房供暖系统;
 4)城市集中供热的供暖系统,多以换热站换热后向建筑物采暖系统供水,也有由锅炉直供的情况。
按照供热情况的不同,以上四种供热方式可归结为锅炉直供和换热器供热两类供热方式。
前者热媒水通过锅炉及散热器实现循环;后者是换热后的二次热媒水通过散热器与换热器实现循环,而不与锅炉直接相通.换热器的热源侧与锅炉实现一次热媒水循环,或由蒸汽加热.由于锅炉和换热器对热媒水质的要求不同,所以处于以上两种供热方式下的散热器,分别承受着不同水质的热媒.锅炉直供的供暖系统,水质按锅炉水质控制;换热器供热的供暖系统,水质按换热器控制,按密闭式循环冷却水水质采用。
4、 中国城镇供热以哪种方式为主?
按照我国现行政策,我国城镇供暖以集中供热为主,一户一炉的燃气供暖,电暖等等可为补充。
5、散热器的接管方式有哪些?哪些接法效果较好?
答:从保证散热量的角度出发,同侧上进下出、异侧上进下出、底进底出(中间设隔板)三种接法对散热量的影响基本相当,差别不大,应优先采用;同侧下进上出会减少散热量39%,不般不应采用。
6、建筑物供暖热负荷指标是什么含义?
答:一栋建筑物的供暖热负荷指标是供暖设计条件下,本栋建筑物的总共热量除以本栋建筑的总建筑面积(包括非采暖房间),这一概略数仅供初步设计概算时及选择锅炉、确定锅炉房面积时使用。
由于一栋建筑物内各房间所处的楼层、朝向、方位等条件不同,所以相同面积的不同房间耗热量差别很大,不能按照相同的平米耗热量指标计算本房间的耗热量,进而选配散热器。
6、采暖系统应如何满水养护?
答:满水养护注意事项如下:
 1)新系统使用前应试压,冲洗、排气、灌满水;
 2)运行中应及时排气、补水、保证满水运行;
 3)采暖季结束后,应停泵检修(局部放水或全部放水),然后重新灌满水,并适当加温运行、排气、然后停泵;
 4)非采暖季期间应检查及补水,保持满水;
 5)在下一采暖季运行前应根据水质情况决定是否换水后运行。

采暖设计基础知识
(一)建筑热工
1、建筑热工设计分区分哪几个? 对各分区在设计上有何要求?
建筑热工设计分区有严寒地区,寒冷地区,夏热冬冷地区,夏热冬暖地区,温和地区.各分区热工设计见下表:
分区名称    
设计要求    
严 寒 地 区    
必须充分满足冬季保温要求,一般可不考虑夏季防热    
寒 冷 地 区    
一般应满足冬季保温要求,部分地区兼顾夏季防热    
夏热冬冷地区    
必须满足夏季防热要求,适当兼顾冬季保温    
夏热冬暖地区    
必须充分满足夏季防热要求,一般可不考虑冬季保温    
温 和 地 区    
部分地区应考虑冬季保温,一般可不考虑夏季防热    
(二)热负荷计算
1、建筑物的得失热量包括哪些?什么是供暖热负荷?
建筑物的得失热量包括如下:
 1)围护结构的耗热量;
 2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量;
 3)加热由门,孔洞及相邻房间侵入的冷空气耗热量;
 4)水分蒸发的耗热量;
 5)加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量;
 6)通风耗热量;
 7)最小热负荷的工艺设备的散热量;
 8)热管道及其它热表面的散热量;
 9)热物料的散热量;
 10)通过其它途径散失或获得的热量。
建筑物的供暖负荷等于其失热量与得热量的差值.居住建筑设计采暖热负荷中对一些不稳定的自由热不予计算.其供暖热负荷主要包括围护结构耗热量及冷风渗入耗热量大部分。
供暖热负荷:是指在某室外温度TWN 下,为达到要求的室内温度TN,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
2、建筑物围护结构的耗热量包括哪些?怎样计算?
包括基本耗热量和附加耗热量
基本耗热量,按下式计算:
Q=AKF(TN-TWN)
式中:Q_ 围护结构的基本耗热量,W
F_ 围护结构的面积,㎡
K_ 围护结构的传热系数,W/㎡ .℃
TWN_ 采暖室外计算温度,℃
TN_室内计算温度,℃
A_ 计算温差修正系数
附加耗热量:按以下规定考虑附加
朝向修正,风力附加,外门附加,高度附加,两面及两面以上外墙附加,窗墙比较大时附加,间歇附加等因素。
3、冷风渗入耗热量如何计算?
多层建筑按窗缝渗入空气量计算耗热量;高层建筑中因风速随高度的增加而增大,以及热压的作用(下进上出)的影响,各层应采用不同的窗缝渗入(或渗入)空气量,并依此计算空气耗热量。
4、居住建筑中考虑邻户传热应采取什么措施?
居住建筑应当考虑邻户传热.应在各房间热负荷计算的基础上,根据邻户情况,增加50%以上的散热器数量,但这部分增加散热器所对应的散热量,不再计入该建筑物的总热负荷。
5、散热器安装模式
1) 并联方式:
每组散热器都需要安装两个温控阀,或者安装水力平衡阀门。两个温控阀门的上端阀门可做为开关阀,下端的阀门为水力平衡阀门,用来调节水流量,以避免离水泵较近的散热器水流量大,而较远的散热水流量的问题。

 
2)并联的同程系统
并联同程系统其特点是和并联异程基本上一样的。但是在运行原理有差别,简单的说,叫做先供后回,郭鹏学暖通就是前端第一组散热器的回水暂不向主管道循环,而是往下继续走,连接下一组散热器的回水管,依次类推…从最末端散热器拉出一根回水管路,回到主管道的回水管上。系统每组散热器的水流量基本上是相同的,系统非常平衡,一般不会出现末端不热的现象。可以说是一种水力系统平衡最佳的方式。
3)分集水器式(章鱼式)
章鱼式管路系统特点:锅炉进出口分别通过分水器和集水器与各组并联散热器连接,各并联管路间的水力平衡通过分水器上的阀门进行调节来平衡各环路的阻力,可分室温度控制。管材铺设于地板下,是一种比较美观的连接方式,但管材用的比较多。
章鱼式管路系统能实现地下无接头,由于整管埋设可做保温,既节能又保护地板,同时也可避免接头多带来的隐患。主要用料为:PPR铝塑管。


更换散热器技巧全面学
        散热器属于定制产品,一般情况下如果换装需要30~40天的时间。对于即将装修或有意更换散热器的朋友来说,现在正是改头换面的好时候。而时下暖通市场的各种“新概念”层出不穷,令您眼花缭乱。那么在更换散热器时,要注意哪些问题呢?
更换黄金季:夏季
对于分户供暖系统,随时都可以更换散热器。而对于集中供暖系统,却不宜随意更换。盲目追求美观,很可能会对自家及左邻右舍的供暖,甚至人身安全造成影响。如果一定要更换,必须由正规专业的人员操作。
目前北方多数小区仍采用集中供暖,因此,一旦进入供暖期,更换散热器势必影响其他用户的供暖。而且这样做也存在一定不安全因素,比如,供暖后,暖气管道中存在压力,若处理不当,易造成危险。
另外,更换散热器最好在装修前或刚刚开始装修时,因为散热器都是定制产品,根据品牌不同,定货周期在30天至40天,所以夏天是更换散热器的黄金时段。在墙面装修前应将暖气拆下来,并根据新暖气尺寸定好相应位置。
按水质选用不同材质散热器
新型采暖散热器,按材料的不同分为钢制散热器、铝合金散热器、铜制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、不锈钢散热器等。由于材料自身的特性,铝合金耐酸、耐氧化,但易发生碱性腐蚀;钢的强度高,能耐一定的碱性,但易发生氧化腐蚀;铜的耐腐蚀等综合性能较好,但水中硫化物过多或是杂铜也会腐蚀,且铜的机械强度偏低。国家要求铝合金散热器和壁厚在2.5mm以下的钢制散热器,必须进行内防腐处理,涂布内防腐涂层,且铝合金散热器必须采用专用非金属或双金属复合管件,不得使铝制螺纹直接与钢管连接,防止电化学腐蚀。
若小区为分户供暖,市场上的散热器基本都适用。若为集中供暖,则需根据小区的水质来做选择,水质含碱量高就不宜采用铝质散热器,宜选用钢质散热器。而水中含氧量较大,就不宜选用钢质的,宜选用内层做过防腐处理的钢质散热器或者是铝质散热器等。
不同材质适合不同小区系统
北方的供热系统水质不太好,城市集中供热的方式也五花八门,有集中供热站,有家庭热水中心,有电厂等余热供热,有开放式无压锅炉供热,使得城市供热热水水质差别很大,有的含氧量高,有的水质偏酸性,有的水质偏碱性。所以在购买散热器之前,要向供热单位或小区物管单位了解本小区的供热系统是什么形式,根据其水质特点决定购买什么材质的散热器。
钢制散热器,不能在开放式无压锅炉或蒸汽供热系统中使用;铝合金散热器,不能在水质pH值过大的供热系统或蒸汽供热系统中使用;铜管铝翼片(铜铝复合)散热器对水质无特殊要求,但安装使用时要注意避免使联箱铜管与翼柱铜管的接口受到过大的扭力。
除了解小区的供热系统外,还要取得物业管理部门的更换许可,因为有的小区不允许更换散热器,有的小区只允许用规定材质的散热器。首先,要尽量详细地从物业处了解自家散热器所连接的系统情况,比如系统水质、非供暖期是否采用暖水保养方式,以及系统对散热器的其他具体要求等。其次,记录原有散热器的大小,尽量根据原散热器的散热量选择散热器大小;若无法获得原散热量,则需根据自家房屋大小、朝向、楼层及窗户大小等因素估算。
防腐不是说说那么简单
误区1没有焊缝不怕腐蚀
市场上有些散热器厂家大力宣传其散热器产品“没有焊缝、内腔洁净光滑”,其实这对于散热器的抗腐蚀并不能起到作用!因为钢制散热器的腐蚀均不是发生在焊缝上,这是由钢制散热器的腐蚀原理氧腐蚀决定的,所以“没有焊缝或内腔光滑不等于就没有腐蚀”,但应该承认,焊缝对于散热器的持久性还是有关联性的,努奥罗主推的无焊缝散热器正是基于这点设计的。
误区2内涂就是防腐
散热器内防腐的常用涂料分两类:一类为无机涂料,以锌基铬盐类为代表,另一类涂料为有机涂料。还有大部分厂家为了节约成本,省掉了某些处理环节,只做一次内涂处理,涂层厚度一般不超过30微米。因此很多粗糙内涂的散热器,在热水中泡上5天左右便出现大面积起泡,涂层开始剥落,散热器基材生锈,可想而知其防腐性能会如何。所以,消费者在选购防腐型散热器时要慎重选择,可用手摸内水道检查和查看防腐检测报告等来综合判断。一般正规品牌散热器的内防腐材料是高压打进去的,无死角、气泡,防腐性好。
估算采暖需求
通常住宅内应安装多少瓦的散热器的计算比较复杂,但可按每平方米45~70瓦估算。
在估算时,还应考虑楼房或平房、顶层或底层、端头或中间、北房或南房、城里或城外、墙体保温性等因素。在计算出散热量的大小后,再适当多加10%到20%的富余量。除此之外,您要知道所用供暖系统接口的口径、进出水方式等基本数据。
要尽量详细地从物业公司了解自家散热器所连接的系统情况,比如系统水质、非供暖期时是否采用暖水保养方式,以及系统对散热器的其他具体要求等。通常厂家派专业工作人员上门,会按国家标准情况下(即进口水温95℃,出口水温70℃,室温18℃)每平方米60~80瓦来计算所需的热量。当然,适度加大散热器的用量,可以明显提高房间的温度。
你可能不知道
钢制暖气虽然最好看,但易被氧化,特别怕循环水中含有氧气,必须用全封闭式的锅炉,因为封闭式锅炉的循环水中没有氧气,这就是所谓“满水保护”。
如果暖气和锅炉不相匹配,就可能在不长的时间内被腐蚀。如果是采用温泉水的供暖系统也不宜用钢制暖气。有些小区是明令禁止改装钢质暖气的,小区的水质和供暖系统都有关系。
但是等您完全具备暖通知识后再行购买,或者让您自己去锅炉房或物业管理部门查访,实在是麻烦,也容易被人蒙蔽。针对以上问题,最好的办法是请暖通工程师去消费者居住地了解锅炉循环系统的性质特点,科学准确地为您确定可选择暖气的款型。
更换散热器分三步走
第一步:确定位置
节约空间和保持美观显然是更换散热器的首要目的,所以,散热器的安装位置一定要设计好。需考虑的因素有三方面:一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下可阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;三要考虑家具因素,不宜把散热器安装在怕长时间受热的家具附近。
第二步:安装
在施工中,安全密闭很关键,要注意不能有漏水的地方。另外,从施工难度上考虑,最好不要改动暖气立管的位置。因为这样做,工人就必须到邻居家施工,可能会给他人和施工都造成不便。
第三步:测试验收
散热器并非一个即时性产品,而是需要验证期的耐用消费品,所以,必要的测试不可或缺。通常,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行检测,证明没有跑、冒、滴、漏的地方才可同原有暖气管连接。
换装不麻烦
散热器价格不同主要是因为材质、工艺水平及所配的辅料如弯头、阀门的品质不同,有的辅料需要按平方米收费,有的辅料不单独收费。人工安装费大约为每间房100元左右,但辅料的价格比较高,按个计算。
如果仅仅是挪动暖气,不更换暖气片,许多品牌公司和卖场是不提供该项服务的。
这时可以在征求物业的同意下,联系专业的水暖工人,并签订好合同。价格根据改动的难度和需要增加的配件计价,从一百元到几百元不等。

几种散热器安装要点
散热器类型很多,有不同材质的,不同形状的,片状、管状、进出水方式也各不相同,有上进下出、侧进侧出、下进下出、底进底出,然而不同的进出水方式,安装的要求也不尽相同。
  散热器类型很多,有不同材质的,不同形状的,片状、管状、进出水方式也各不相同,有上进下出、侧进侧出、下进下出、底进底出,然而不同的进出水方式,安装的要求也不尽相同。
一、钢制翅片管对流散热器储存、安装说明(立式下进下出型)
1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护面罩不被划伤。散热器应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.7米,底部应垫高500px存放。
2、立式散热器的安装方式有下进下出和上进上出两种类型。
3、散热器安装前应清除进口保护物,根据固定孔的位置安置挂件,然后挂装散热器,予以调整并紧固,面罩距地面125px。
4、散热器螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
5、系统实验与运行,请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超越0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。
二、钢制翅片管对流散热器储存、安装说明(侧进侧出型)
1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护面罩不被划伤。散热器应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.7米,底部应垫高500px存放。
2、侧进出型散热器分同侧连接、异侧连接和水平串连三种类型。
3、散热器安装前应清除进出口保护物,根据固定孔的位置安置挂件,然后挂装散热器,予以调整并紧固,面罩距地面375px。
4、散热器螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
5、系统实验与运行,郭鹏学暖通请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超越0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。
三、铜管铝片散热器储存、安装说明(立式下进上出型)
1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护面罩不被划伤。散热器应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.5米,底部应垫高500px存放。
2、立式散热器的安装方式有下进下出和上进上出两种类型。
3、立式散热器安装前应清除进出口保护物,根据固定孔的位置安置挂件,然后挂装散热器,予以调整并紧固,面罩距地面125px。
4、散热器芯安装后,面罩挂装之前,翅片遭到碰压容易倒伏,请注意保护;如果翅片倒伏请用尖嘴钳修复。
5、散热器螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
6、系统实验与运行,请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超越0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。
四、铜管铝片散热器储存、安装说明(侧进侧出型)
1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护面罩不被划伤。散热器应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.5米,底部应垫高500px存放。
2、侧进出型散热器分同侧连接、异侧连接和水平串连三种类型。
3、散热器安装前应清除进出口保护物,根据固定孔位置安装挂件,然后挂装散热器,予以调整并紧固,面罩距地面375px。
4、散热器芯安装后,面罩挂装之前,翅片遭到碰压容易倒伏,请注意保护;如果翅片倒伏请用尖嘴钳修复。
5、散热器螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
6、系统实验与运行,请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超越0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。
五、铜铝复合散热器储存、安装说明(立式下进下出型和侧进出型)
1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护喷涂面不被划伤。散热器应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.5米,底部应垫高500px存放。
2、铜铝复合散热器的安装方式根据设计要求可以做成下进下出型和侧进侧出型。
3、散热器安装前应清除进出口保护物,根据固定孔的位置安置挂件,然后挂装散热器,予以调整并紧固,散热器距地面625px。
4、散热器螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管纹或圆柱管螺纹两种。
5、系统实验与运行,请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超越0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。
六、钢铝复合散热器储存、安装说明(立式下进下出型和侧进出型)
1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护喷涂面不被划伤。散热器应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.5米,底部应垫高500px存放。
2、钢铝复合散热器的安装方式根据设计要求可以做成下进下出型和侧进侧出型。
3、散热器安装前应清除进出口保护物,根据固定孔的位置安置挂件,然后挂装散热器,予以调整并紧固,散热器距地面625px。
4、散热器螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
5、系统实验与运行 ,请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超越0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。
七、钢制柱型散热器储存、安装说明
1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护喷涂面不被划伤。散热器应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.5米,底部应垫高500px存放。
2、钢制柱型散热器的安装方式分为挂装和落地装两种类型。
3、散热器螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
4、系统实验与运行,请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超越0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。
八、卫浴散热器储存、安装说明
1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护喷涂面不被划伤。散热器应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.5米,底部应垫高500px存放。
2、散热器安装前应清除进出口保护物,根据固定孔的位置安置挂件,然后挂装散热器,予以调整并紧固。
3、散热器螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
4、系统实验与运行,请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超越0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。
九、钢制扁管散热器储存、安装说明
1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护喷涂面不被划伤。散热器应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.5米,底应应垫高500px存放。
2、散热器安装前应清除进出口保护物,根据固定孔的位置安置挂件,然后挂装散热器,予以调整并紧固。
3、散热器螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
4、系统实验与运行,请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超越0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。
十、 钢制串片(闭式)散热器储存、安装说明
1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护喷涂面不被划伤。散热器应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.5米,底部应垫高500px存放。
2、散热器安装前应清除进出口保护物,根据固定孔的位置安置挂件,然后挂装散热器,予以调整并紧固。
3、散热器螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
4、系统实验与运行,请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超越0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。
十一、钢制弧管散热器储存、安装说明
1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护喷涂面不被划伤。散热器应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.5米,底部应垫高500px存放。
2、散热器安装前应清除进出口保护物,根据固定孔的位置安置挂件,然后挂装散热器,予以调整并紧固。
3、散热器螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
4、系统实验与运行,请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超越0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。

转自网络,版权属于原作者,供学习交流。


免费打赏
暖通老耿
2022年02月17日 23:09:49
2楼

很专业,收藏了

回复
aini291
2022年02月18日 14:49:51
3楼

必须收藏

回复

相关推荐

APP内打开