各位大佬,麻烦帮小弟看看这个空调孔打断了6根钢筋有没有问题。
mengfen5108
2022年02月13日 17:00:50
来自于建筑加固
只看楼主

如上图,打孔打在这个位置,位于客厅的上方靠阳台门那边,距离上方约300mm,孔径约120mm,打断的钢筋呈双排分布,每排三根,和拇指粗细,目测约12mm,请问各位大佬有没有安全隐患,下图为钢筋分布。

2a42e175431437bc0d3bb741f8baea0.png

如上图,打孔打在这个位置,位于客厅的上方靠阳台门那边,距离上方约300mm,孔径约120mm,打断的钢筋呈双排分布,每排三根,和拇指粗细,目测约12mm,请问各位大佬有没有安全隐患,下图为钢筋分布。

51ed568c5ea1d7640ddf88585104c5d.png

免费打赏
ap0607122
2022年02月16日 08:21:42
3楼

打断钢筋对受力多少有点影响了。按照图来看,该部位是剪力墙,小孔问题倒不是很大;如果是梁位,钻孔务必避开受力钢筋,要做补强处理。

回复
jleesw
2022年02月18日 10:53:42
4楼

从照片来看孔位不在大梁上,打在剪力墙体上应该没有问题

回复
林殊iss
2022年02月21日 14:31:44
5楼

应该是剪力墙位置,假设躲开暗柱孔小问题不大,做好防水就行。

回复
cp1106
2022年02月21日 16:38:50
6楼

肯定是不利的,但不至于带来特别大的安全隐患!

回复
yyz639
2022年02月21日 21:29:30
7楼

问题不是很大~~~~~~~~~~~~~

回复
qq566887
2022年02月23日 10:07:34
8楼

不在梁上应该没啥问题

回复
刘超123
2022年03月02日 11:18:54
10楼

不在边缘构件区域,孔径不大,问题不大

回复
一个打酱油的
2022年03月09日 09:48:15
11楼

这个打断对结构没什么影响,问题不大

回复
x让我冲申请
2022年03月10日 14:35:48
12楼

打通的是墙体钢筋  洞口较小  应该问题不大

回复
钢骨混凝土
2022年03月10日 16:01:24
13楼

应该要看到拐角的水平距离来定,如果较远还好,近的话就是打在了剪力墙的边缘构件位置了,受力较大的位置,就不是很好!

回复

相关推荐