自动喷水灭火系统的冲洗、试压是一级消防工程师自动喷水灭火系统的相关知识点。 冲洗、试压的检查是综合能力科目考试中的重点内容,需要准确掌握。 关于自动喷水灭火系统相关知识点的考查每年三科总和在37分左右,因此该知识点非常重要。 那么下面我们就相关知识点做如下总结:      

自动喷水灭火系统的冲洗、试压是一级消防工程师自动喷水灭火系统的相关知识点。 冲洗、试压的检查是综合能力科目考试中的重点内容,需要准确掌握。 关于自动喷水灭火系统相关知识点的考查每年三科总和在37分左右,因此该知识点非常重要。 那么下面我们就相关知识点做如下总结:


     



   

   
考 点 总 结  


1. 强度试验和严密性试验采用 水作为介质 进行试验。干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统采用 水、空气或者氮气作为介质 分别进行水压试验和气压试验。

2.试压、冲洗基本要求

(1)埋地管道的位置及管道基础、支墩等应符合设计文件要求。

(2)准备不少于2只的试压用压力表,精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍。

(3)隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件;加设的临时盲板应具有凸出于法兰的边耳,且有明显标志,并对临时盲板数量、位置进行记录。


3.水压试验


(1)环境温度不低于 5℃ ,当低于5℃时,应采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。

(2)系统设计工作压力不大于 1.0MPa 时,水压强度试验压力应为设计工作压力的 1.5倍 ,且不低于 1.4MPa ;系统设计工作压力大于 1.0MPa 时,水压强度试验压力应为该工作压力加 0.4MPa

(3) 水压严密性试验压力为系统设计工作压力

(4)水压强度试验要求:

1)水压强度试验的测试点设在 系统管网的最低点

2)管网注水时,应将管网内的空气排净,缓慢升压。

3)达到试验压力后,稳压 30min ,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa

(5)水压严密性试验要求:

1) 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行

2)试验压力应为设计工作压力,达到试验压力后,稳压 24h ,管网应无泄漏。


4.气压试验要求:


气压严密性试验压力应为 0.28MPa ,且稳压 24h ,压力降不应大于 0.01MPa

气压试验的 介质宜采用空气或氮气


5.管网冲洗:

管网试压合格后,采用生活用水进行冲洗。管网冲洗顺序为 先室外,后室内;先地下,后地上 ;室内部分的冲洗按照 配水干管、配水管、配水支管 的顺序进行。

免费打赏
yaaaa
2022年02月08日 21:55:37
3楼

压力试验和冲洗时喷头是安装到位的吗?