现有一套处理生活废水和清洗废水的设备需要启动调试,设计流量80m?/h,24小时连续运行。主要工艺为AO工艺,缺氧池总容积187.2m?,接触氧化池561.6m?,进水BOD110,氨氮12,总磷4,要求出水达到一级A标准。一、原因分析与解决方案新系统启动,停留时间足够的情况下生物量需要短时间内大量增殖,故在接触氧化池投放复合细菌氨氮不高,污泥龄控高一些有助于氨氮的去除,故无需投放硝化细菌。
现有一套处理生活废水和清洗废水的设备需要启动调试,设计流量80m?/h,24小时连续运行。主要工艺为AO工艺,缺氧池总容积187.2m?,接触氧化池561.6m?,进水BOD110,氨氮12,总磷4,要求出水达到一级A标准。
一、原因分析与解决方案
新系统启动,停留时间足够的情况下生物量需要短时间内大量增殖,故在接触氧化池投放复合细菌
氨氮不高,污泥龄控高一些有助于氨氮的去除,故无需投放硝化细菌。
总磷偏高,但由于后端有PAC加药系统,所以无须在生化段解决。
二、投加量与投加方法
(一)微生物总投加量建议
甘度复合菌种604kg含税含运费含线上技术指导
(二)微生物具体投加调试建议
建议第一天在盛满污水的接触氧化池投放复合菌种400kg,加入葡萄糖400kg,磷酸二氢钾5kg,尿素50kg,闷曝两天。
第三天投加复合菌种204kg,葡萄糖200kg,磷酸二氢钾3kg,尿素25kg,曝气系统每天停1个小时,控制水中溶氧在4左右。
第四天开始进水,水量控制在每小时20m?,葡萄糖200kg,磷酸二氢钾3kg,尿素25kg,之后每天提高10m?/h,营养物不投,第十天开始之后正常进水,自此微生物投加培养完毕,可正常进出水。