请教!2600千瓦厂区,10千伏供电,需要多粗电缆进变压器?
请教!2600千瓦厂区,10千伏供电,需要多粗电缆进变压器?
2楼
YJV3*240可以吗
回复
3楼
可以 YJV-8.7/10-3x240
回复
4楼
截流量YJV-8.7/15-3x240可以 ,电压降。热稳定需校验
回复
5楼
2600KW才200A以下电流,10KV供电用95到120足够了,不需要240的。
回复
6楼
还有长度考虑,材料也参考,负载量有余量,才确定线径才不会浪费.
回复
7楼
进线的话同意此观点。
回复
8楼
考虑环境和各种因素,我个人认为应该用120的
回复