选择薄型干式地暖末端应考虑哪些技术要点?
妈妈咪呀q
2022年01月05日 16:28:31
来自于采暖供热
只看楼主

大家都知道,地暖按铺装结构分为湿式地暖和干式地暖两种,需要用水泥回填的叫湿式地暖,不需要水泥回填的叫干式地暖,即地暖标准中的预制沟槽保温板薄型地暖。 地暖技术的发展方向是薄型化、即热化和美观化,实质上是干式化发展。随着地暖市场竞争的加剧和水泥回填成本的大幅提高,干式地暖已经被市场重视并得到快速发展,干式地暖按导热介质分为金属导热型和非金属导热型两大类,以金属铝板为导热介质的称为干式地暖模块,以水泥、碳素等非金属为导热介质的称为干式地暖模板,干式地暖板块统称地暖模 块,不需要豆石水泥回填,所以,理论上没有湿式地暖模块的说法。




目前地暖模块品种繁多,不同的地暖模块有不同的应用场合,本文重点分享选择薄型干式地暖末端应考虑的多方面技术要点:
一、末端散热能力
散热能力是指传热量大小,影响干式地暖末端传热量大小主要有四个方面因素:传热介质导热率、管径间距、热源温度和面层热阻。铝板的导热率是237W/(m.K),混泥土导热率是1.28 W/(m.K),两者相差180多倍;管径间距决定单位面积的有效热交换面积,管径越大有效热交换面积越小,大小相差1.8倍;热源温度方面,常规壁挂炉高于空气源热泵和冷凝炉;木 地板热阻大于地砖,两者相差5倍。以40℃水温地板区为例,DN13管铝板干式地暖末端的向上传热量是125.3W/㎡,DN20管水泥导热地暖末端的向上传热量是75.5W/㎡ ,所以,北方高水温热源可选择散热量较低的地暖末端,而南方低水温热源应选高散热能力的地暖末端!
二、表面抗压强度
保温板表面抗压强度不小于250KPa,干式地暖末端的复合抗压强度将大于20t/㎡,可满足各种地暖场合的需求,否则将存在地板局部松软甚至响声隐患。保温板抗压强度过大将降低地暖模块的保温性能。
三、导热层抗水泥腐蚀
干式地暖模块导热层的选择很重要,普通铝板、 铝箔和碳素膜等抗水泥腐蚀能力较差,所以采用防锈铝板地暖模块对提高干式地暖长期热品质至关重要!防锈铝板干式地暖模块表面用水泥找平后铺地板,对地面平整度无专业要求,可降低特别是地板地砖混装户型的装修施工配合难度。





四、地暖环保性能
干式地暖模块表面直接铺地板,应采用环保型保温板和相应的隔热层结构,避免保温板沟槽积热挥发隐患,特别是燃气壁挂炉等高水温热源地暖,并采用地暖专用地板,确保干式地暖可靠的环保性能!





五、弯头管道保护
干式水地暖模块弯头板不宜采用分体沟槽铝板,须预留相应的热膨胀空隙,以消除地暖管热胀冷缩产生的应力挤压和磨损隐患,保护地暖管道的长期安全运行。
六、地板响声隐患
干式地暖模块应采用大面积联体结构,以避免小面积分层地暖模块拼缝过多产生地板响声隐患。防锈铝板干式地暖表面用水泥找平后铺地板,可完全根除地板响声隐患!





七、施工便捷性
大面积沟槽保温板和铝板一体化复合地暖模块,更有利于提高施工效率,特别是防锈高效型干式地暖模块,不改变装修工序和地暖施工流程,施工配合更加便捷。
八、模块保温性能
地暖模块的保温层不宜过薄,预制沟槽保温板的厚度不宜小于3cm,否则背面的向下传热损失将大幅增加,结构强度也相应降低,施工过程也容易出现破损浪费。


总结
选择薄型干式地暖应综合考虑末端散热能力、导热层抗水泥腐蚀能力、表面抗压强度、环保性能以及地暖模块的面积大小等因素,为业主打造一套无隐患的干式节能地暖或高效两联供系统。北方高水温热源可选择水泥等非金属导热介质的地暖模块;南方冷凝炉等低水温热源宜选择金属铝板导热的地暖模块,空气源热泵等超低水温设备应选择铝板导热加薄水泥蓄热的高效地暖模块!


免费打赏

相关推荐

APP内打开