楼栋外侧脚手架未拆除时是否需要搭设临边防护,是否有明确的规范要求。
土木人11111
2022年01月04日 11:12:35
来自于建筑施工
只看楼主

楼栋外侧脚手架未拆除时是否需要搭设临边防护,是否有明确的规范要求。

楼栋外侧脚手架未拆除时是否需要搭设临边防护,是否有明确的规范要求。

不多不少
2022年01月06日 10:56:05
2楼

外架拆除有规范要求  需要设置警戒线  有警示标志 专人看护。不管是否有外架  楼内临边防护都要做  高度不小于1.2m

土木人11111:楼栋外侧有脚手架需要做临边防护是否有规范的依据呢

不多不少:临边必须做防护,外架也必须做。参考,建筑施工高处作业安全技术规范《JGJ80-2016范》,JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准。两者的功能不一样,不是一回事

不多不少:外架的具体要求,参照JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

土木人11111

在JGJ80中4.1.4条规定建筑物外围边沿处,对没有设置外脚手架的工程,应设置防护栏杆;对有外脚手架的工程,应采用密目式安全立网全封闭。密目式安全立网应设置在脚手架外侧立杆上,并应于脚手杆紧密连接。


不多不少:如果是悬挑外架,底部硬封层可以不做临边防护。以上的楼层高于2m还是要做,属于高处作业

查看全部5条回复
回复
wx_1626827967196
2022年10月18日 16:08:54
3楼

可以不做详见JGJ80-2016第4-3条

回复
敬于才华
2023年08月02日 06:21:59
4楼

这个当然,要设置安全通道,要有安全平网,防治高空坠落