矿山高压橡胶套缆接头的处理工艺 铁矿石开采场主要采掘设备的高压电力输送全部采用UCF-6kV矿用高压橡套电缆。因采用传统的绑扎方式封口,绝缘性能、机械强度等都无法达到相关的技术要求,在阴雨天一次又一次地接地,短路放炮等现象频繁发生,成为长期困扰该矿采矿场生产作业的难题。经过对其他矿山矿山高压橡套电缆接头处理方法的研究,结合本矿采场的实际情况,较最终决定采用冷补硫化工艺对矿用高压橡套电缆接头进行处理。
矿山高压橡胶套缆接头的处理工艺
铁矿石开采场主要采掘设备的高压电力输送全部采用UCF-6kV矿用高压橡套电缆。因采用传统的绑扎方式封口,绝缘性能、机械强度等都无法达到相关的技术要求,在阴雨天一次又一次地接地,短路放炮等现象频繁发生,成为长期困扰该矿采矿场生产作业的难题。经过对其他矿山矿山高压橡套电缆接头处理方法的研究,结合本矿采场的实际情况,较最终决定采用冷补硫化工艺对矿用高压橡套电缆接头进行处理。
矿山高压橡套接头冷补硫化处理
(1)矿井高压橡套电缆接头的密封。
矿用电缆选用JA-8型冷补胶。其特点是在常温下快速固化,与电缆护套粘结牢固,抗拉伸、耐撕裂、耐磨损、电绝缘性好,是电缆接头现场处理的灌封原料。
(2)开采矿井高压橡套电缆接头。
将矿井高压橡套电缆接头两端各50mm切割成圆锥,两边电缆圆锥和圆筒连接处距离350mm。将接头的芯线剥离,外皮长度约30mm,采用紫铜压管连接,压接质量好。为了增加芯线间的绝缘度,用塑料包布包裹带子。在修理前,必须先切断电源,然后才能清除矿用高压橡套电缆破损处及周围表面的矿粉和油污。橡胶套缆线连接两侧圆锥面部分,用木锉打毛,以暴露新表面,并保持干净。
(3)矿山高压橡套电缆接头模具。
模头的选择是接头硫化处理的关键之一。用高压聚乙烯片卷制成型模具,属一次性消耗品,局限于工厂内、平地上使用,且脱模时间较长。自行研制的模具材料为Q235普通碳结构钢也称A3板。此模具强度高,可长期使用。将3个M20螺孔放在自己制模方向的中间位置,其中1个装进料斗,其余2个作为出气孔,使两个气体从模具和填料间顺利排出。模头半开,其内表面镀锌处理,以改善连接处的表面光洁。
(4)矿用高压橡套电缆接头胶充填。
尽可能地使修补段的电缆拉直,并使其处于水平位置,将模具安装到电缆的接合处,3个螺孔向上,使用M10螺钉紧固,开启胶料的甲,乙组分包装罐,将所有乙组分倒入甲组分,迅速用干搅拌棒搅拌约1min,将混合均匀的胶料慢慢倒入漏斗内。该胶液在漏斗两侧的溢流孔中流出,表示模腔内可能已充满胶,此时可停止浇注。每根钢索连接约需1.5kg胶料。夏天为0.5小时,冬季1小时后即可投入使用。