急!急!急!19XL蒸发器进水了怎么办?????
s1932wl
s1932wl Lv.2
2008年03月18日 20:56:19
来自于中央空调
只看楼主

一台19XL蒸发器进水,压缩机里都有放出水,油视镜里都看到的是水。现在水已经都放掉了,氮气加进去,已经确认是蒸发器的3根铜管漏了,接下来应该怎么办???

一台19XL蒸发器进水,压缩机里都有放出水,油视镜里都看到的是水。
现在水已经都放掉了,氮气加进去,已经确认是蒸发器的3根铜管漏了,接下来应该怎么办???
免费打赏
haozzq200
2008年08月15日 11:29:36
2楼
把铜管找专业人员换铜管。这样应该没问题
回复
highair2006
2008年08月15日 11:55:41
3楼
最好找原厂处理,以免衍生更多麻烦!
回复
wushaohua7788
2008年08月15日 16:50:29
4楼
换掉铜管做系统干燥处理
回复
covver
2008年08月15日 21:51:53
5楼
不用换铜管那么麻烦,
主要是压缩机干燥和热交换器的干燥比较复杂
我已经处理过好几起开利19XL离心机的漏水故障了
楼主在哪儿,如果在湖南湖北或福建等地,我可以到现场看看
我的邮箱是 covver@126.com
回复
daishayaya
2008年08月29日 16:33:54
6楼
换掉!·· 看你叙述的感觉铜管的漏点应该很大!
成本应该不会很高,只有3根而已,我们帮别的的厂家把整个冷凝器的铜管换过!~·
回复
liuyunkuan
2009年09月24日 20:14:35
7楼
不知楼主在哪里 我们有十一家分公司 都可以做好
刘先生15810347064
回复