大家好,请教个关于压降的问题。
qq_1591952970990
2021年12月02日 11:21:36
只看楼主

1、用三相电给220V的灯具供电,压降是按用电设备额定电压(灯具的220V)还是按线路电压等级(380V)的? 2、规范要求室外照明允许压降10%,那如上述1说的,此处的百分之10压降,是按220V的百分之10(11V),还是按380V的百分之10(19V),有大佬能细说吗?

1、用三相电给220V的灯具供电,压降是按用电设备额定电压(灯具的220V)还是按线路电压等级(380V)的?

2、规范要求室外照明允许压降10%,那如上述1说的,此处的百分之10压降,是按220V的百分之10(11V),还是按380V的百分之10(19V),有大佬能细说吗?

qq_1591952970990
2021年12月02日 15:26:51
2楼

dddddd


回复
老灰兔子
2021年12月02日 19:46:35
3楼

都可以,也都一样,一个是对负载来说,一个是对供电线路来说。

qq_1591952970990:那我5x4的线给路灯供电,压降按哪个啊?

老灰兔子

哪一个都可以,只要符合规范要求的都没问题。

回复
qq_1591952970990
2021年12月03日 11:05:43
4楼

笔误笔误,11V和19V是百分之5的压降

回复
老灰兔子
2021年12月03日 20:07:22
5楼

我不知道你小学的时候学习过比例的计算(或者换算)没有,这么简单的问题都不懂。

回复

相关推荐

APP内打开