8500W配4平方铜线、50A开关,为什么还总跳闸?
傻傻的弓箭
2021年11月30日 14:11:22
只看楼主

8500W电器配4平方铜线,50A开关,本身就是不合理的,下面我们来看一下跟跳闸有没有关系。 铜线安全载流量。 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A 。2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A 。4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A 。   6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A。  

10平方铜芯线允许长期负载电流为:50A---60A。  


220V电源负载8500W,配多大的电线和空开。  


1、I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道的话可以取0.8来计算。


2、负载是电阻性的:计算负载额定电流公式,I=P÷U=8500W÷220V=39A。


3、8500W电阻负载额定电流为39A,电线要配置6平方铜线,4平方铜线太小,容易烧坏,空开要配置40A,选择50A空开太大,不安全。


4、虽然配置不合理,但是跟跳闸没有关系,空开是50A,负载电流为39A,39A<50A,所以空开不会跳闸。


5、负载是电感性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(U×cosΦ)=8500W÷(220V×0.8)=48A。


6、8500W电感性负载额定电流为48A,电线要配置10平方铜线,4平方铜线严重过载,容易烧坏,空开要配置50A,选择50A空开正合适。


7、虽然配置电线不合理,但是跟跳闸也是没有关系的,空开是50A的,负载电流48A,48A<50A,所以空开不会跳闸。


备注:空开和电线要合理配置,空开太大,电线太小,电线容易过载烧坏,但是空开不会跳闸,空开太小,电线太大,空开容易跳闸。


380V电源负载8500W,配多大的电线和空开。  


1、√3:1.732 I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道的话可以取0.8来计算。


2、负载是电阻性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(U×√3)=8500W÷(380V×1.732)=13A。


3、8500W电阻负载额定电流为13A,电线要配置1.5平方铜线,4平方铜线太大,比较浪费,空开要配置16A,选择50A空开太大,不安全。


4、虽然配置不合理,但是跟跳闸没有关系,空开是50A,负载电流为13A,13A<50A,所以空开不会跳闸。


5、负载是电感性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(U×cosΦ×√3)=8500W÷(380V×1.732×0.8)=16A。


6、8500W电感性负载额定电流为16A,电线要配置2.5平方铜线,4平方铜线也可以,但是有点大,空开要配置20A,选择50A空开太大,不安全。


7、虽然配置不合理,但是跟跳闸也是没有关系的,空开是50A的,负载电流16A,16A<50A,所以空开不会跳闸。


通过我们的计算,负载8500W,配置4平方铜线,50A空开,是不合理的,但是跟跳闸是没有关系的,跳闸应该是电线短路、电线漏电或者是负载漏电引起的。

shilaoqi
2021年12月02日 22:04:24
2楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开