四川大学华西第二医院暖通设计案例
陈睿cr
陈睿cr Lv.2
2021年11月29日 15:09:26
来自于中央空调
只看楼主

工程概况

图片





工程概况

建设地点:成都市锦江区三圣乡。

建筑面积:154596㎡。

建筑高度:72.10m。
建筑层数:地下1层,门急诊、医技楼地上6层,第一住院楼地上16层。
建筑功能:地下为车库、设备用房及放疗中心等,地上为妇产儿科相关医疗用房,包括诊室、药房、检验科、手术室、重症监护室ICU、试管婴儿室IVF)、中心供应及病房等。
建设目标:绿建二星。 





冷热源设计

该工程空调总冷负荷为17325KW,总热负荷为7783KW。 建筑面积冷指标为112W/㎡,热指标为50 W/㎡。  
该工程为工程总承包项目,根据招标技术文件要求,集中空调冷热源预留30%的发展余量,以应对本医院实际诊治量的激增及医疗新工艺的发展需求。空调冷源选用6台离心式冷水机组,单台制冷量3516KW,其中1台变频控制。冷水进出水温度12℃/7℃,冷却水进出水温度32℃/37℃。冷水机组采用台数控制+变频控制。

空调热源选用4台常压热水锅炉(内置换热器),单台制热量2800KW,其中1台油气两用。 热水进出水温度50℃/60℃。
检验科需提前/延迟供冷,设置1台螺杆式空气源热泵机组,制冷量993KW,制热量941KW。洁净手术部及IVF依照其过渡季节净化空调冷负荷需求,设置2台螺杆式空气源热泵机组备用或独立使用,单台制冷量773kW,制热量748kW。空气源热泵机组冷水供回水温度7℃/12℃,热水供回水温度45℃/40℃。 
图片




空调水系统设计

空调水系统采用一级泵系统,负荷侧变流量、机侧定流量。 通过台数控制及压差旁通控制调节供水量。 当空调负荷小于单台冷水机组的制冷量时,仅变频冷水机组运行。 空调循环水泵配备变频控制柜。 空调水系统利用高位膨胀水箱定压和自来水补水。  
第一住院楼产科母婴同室病房及初生婴儿重症室(NICU)、门急诊、医技楼的内区房间及净化空调采用四管制空调水系统,其他区域采用两管制。 
空调水系统分为多个环路,以满足各科室和各区域的使用要求。需提前/延迟供冷或供暖的区域,为其设置独立的水环路。同时,集中空调水系统与净化空调及检验科的独立空调水系统相接驳,以提高净化空调和检验科空调系统的可靠性及保障率。
过渡季节及冬季可以利用冷却塔自然冷却,为部分内区房间提供空调冷水,减少冷水机组的开机时间,降低运行能耗,减少运行费用。
图片




空调末端系统设计

门诊大厅、候诊区、药房及检验科大空 间 区 域等采用全空气空调系统,空调机组采用组合式空调器,并采用粗、中效空气过滤。 气流组织为上部送风或侧送风、上部或下部回风。
诊室、病房、办公室、小会议室等小房间,采用风机盘管加独立新风系统,新风系统按内外区分别设置,并设置湿膜加湿。普通病房气流组织为侧送风、上部回风,其他区域风机盘管为上部送风、上部回风。
产科手术室及分娩室、发热门诊、肠道门诊、标本暂存及解剖室等采用直流式全新风系统。
图片




通风设计

为避免院内通过空气传播的交叉感染,各区域及房间分别对新风和排风进行风量平衡,以确保必要的压力梯度及空气流向。
检验科和病理科实验装置、通风柜等设置局部排风系统,根据需要采用过滤器、高效过滤风口等,达到排放标准以后高空排放。排风系统出口设置与屋面排风机连锁启停的气密节气阀。实验装置、通风柜设局部补风系统,并与相应的排风系统连锁启停。
中心供应去污区、检查包装灭菌区、无 菌 物 品存放区等设置独立的排风系统。清洗机区、高压灭菌器及环氧乙烷室分别设置送排风系统。
卫生间、污物间、洗涤间、换药室、处置室、化验室等散发有毒、有害、有异味、高温潮湿空气的房间均设置机械排风系统,污浊空气通过竖向风管接至屋面,经设于屋顶的集中风机排出,排风系统在室内段均为负压。
图片




系统控制策略

该工程设有楼宇自控系统(BAS),集中空调自控系统为其子系统之一。 暖通空调检测与监控内容包括参数检测、参数与设备状态显 示、自动调节与控制、工况自动转换、设备连锁与自动保护、能量计量及中央监控与管理等。
图片




动力系统设计

设置2台蒸汽锅炉,其中1台油气两用,单台额定蒸发量1.5t/h,蒸汽压力1.0MPa,为中心供应室清洗消毒及净化空调加湿提供蒸汽。
燃油采用柴油,室外储油罐直埋于室外绿地。柴油经油路系统、油泵及中间油箱等供给油气两用的蒸汽锅炉和热水锅炉。
医用氧气由制氧站内的6台制氧机制取,氧气供应量为225?/h,同时设置氧气汇流排作为应急备用。供氧系统分3路,分别供给ICU及手术室、病房及治疗室、二期(预留)。
图片




暖通设计主要特点

该工程为妇产儿童医院,以妇科、产科 及 儿 科等科室为主要特色,病人群体以妇女儿童为主,对病毒细菌的抵抗力偏弱,因此采取必要有效的手段来改善和提高室内空气品质至关重要。
1)由于本医院在西南乃至全国都享负盛名,每日门诊量极大,因此在空调负荷计算及空调设备选型时充分考虑这一特点。同时,为兼顾24h负荷需求、夜间小负荷需求、特殊科室独立使用需求等,对空调负荷进行分类分项统计与分析,合理确定空调主机配置,以适应不同工况需求。
2)为尽可能避免院内通过空气传播的交叉感染,空调通风系统均按楼层分区域设置,并分区域进行风量平衡计算,确保院内空气流向为从清洁区至污染区。
3)妇科、产科及儿科等科室病人相对虚弱,为保证室内温湿度要求,一般会有提前或延迟供冷供暖的需求,因此为满足其实际使用需求,为该部分科室设置独立的空调水环路,并采用四管制系统,便于灵活使用。
4)手术室及NICU等净化区域,采用四管制空调水系统,为其设置独立的空气源热泵系统,并和医院集中空调系统接驳切换,提高系统可靠性及保障率。
5)过渡季节或冬季可利用冷却塔进行水侧自然冷却,为部分内区房间提供空调冷水,缩短冷水机组的开机时间,降低运行费用。
6)空调系统和新风系统至少采用粗、中效过滤器。为了获得良好的通风换气效果,公共区域及人员密集场所尽可能采用全空气空调系统,在过渡季节和冬季可加大新风比实现风侧自然冷却,利用室外低焓值的新风消除室内余热。 

图片





总结与思考

该工程为笔者单位以设计牵头的EPC总承包项目,且为大型综合性妇产医院,设计施工难度大,实用性和经济性均至关重要。 设计服务贯穿项目的全过程,除了技术服务以外,需全程进行投资控制。
1)项目结算数据显示,暖通动力系统占总投资的比例约6%,其中常规空调占比4%,净化空调占比1.5%,动力占比0.5%;
2)常规空调系统各部分投资占比为:冷热源30%、空调末端设备15%、空调水系统15%、空调风系统20%、通风及防排烟系统20%。
3)项目全过程与业主方及总包方保持密切沟通与配合,在精确控制造价的同时,采取合理合规的措施保证空调使用效果。同时与专项设计及医疗工艺密切配合,在二次精装修及医疗工艺相关方面完成度都较高。
重要医疗工艺和医疗设备的相关空调通风系统需进行预留设计,在土建施工期间、医疗设备招标前和安装前的确认和复核非常关键,需要多专业、多参建方及时参与,才能取得良好的效果。 


免费打赏
陆庭侯
2021年11月30日 09:59:18
2楼

谢谢分享,学习了~

回复

相关推荐

APP内打开