求教:加密喷淋系统的设计流量如何计算
dgy11992
dgy11992 Lv.2
2008年03月18日 15:00:40
只看楼主

高规规定,防火卷帘需单独设置加密喷淋系统,请问器设计流量如何计算啊?

高规规定,防火卷帘需单独设置加密喷淋系统,请问器设计流量如何计算啊?
免费打赏
fangqun0732
2008年03月18日 17:21:54
2楼
5.4.4 在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。

前者为特级防火卷帘,可以不设,关键看甲方肯不肯出钱;后者为普通的,计算依据条文说明上提供的数据,方法同计算普通的喷淋系统流量一样。
回复
dgy11992
2008年03月19日 09:01:23
3楼
谢谢啊
条文中“喷头的喷水强度不应小于0.5L/s•m”是单侧喷水强度,还是双侧的啊?
卷帘的长度是否按最大一个防火分区中防火卷帘的最长长度,我这里有一个算出来流量为90L/S,是不是太大了
回复
郑糖
2010年05月24日 12:01:21
4楼
哪个条文呢?高规的?没有看到啊
回复
ilovexiaodoudou
2010年05月24日 14:00:17
5楼
这个不好整,消防水量会曾大样,我遇到的工程都是做的特级防火卷帘,
消防水量大了排水是个问题
回复
老谭
2010年05月24日 15:00:00
6楼
如果做冷却水幕系统,要求3h的,并不是什么简单的喷淋系统把喷头加密。
所以,还是要求建筑佬做复合材料特级防火卷帘
回复