求救,大功率金卤灯自熄
forestyk
forestyk Lv.2
2008年03月18日 11:57:49
来自于照明工程
只看楼主

2000W的大功率金卤灯,客户反映点然后2分钟熄灭,过一会再点燃又熄灭。请问这是什么问题。光源和镇流器都是大厂配套了订做的。电感的镇流器。 触发器是2个1000W的2线触发器串联的现在是能点亮的啊,但是过了一会儿就灭了,是什么问题啊

2000W的大功率金卤灯,客户反映点然后2分钟熄灭,过一会再点燃又熄灭。请问这是什么问题。光源和镇流器都是大厂配套了订做的。
电感的镇流器。 触发器是2个1000W的2线触发器串联的
现在是能点亮的啊,但是过了一会儿就灭了,是什么问题啊
免费打赏
lizijunxiaolijie
2008年03月24日 08:52:37
2楼
我个人分析的原因,以前也碰到过,1、电压比较低,开始能触发,后来由于某个大型设备启动,造成电压突然降低,低于维持电压,造成灯泡熄灭;2、灯泡本身质量问题,这个因素较多,灯泡内壳里可以看到电极一直在引弧,可就是不能二次点亮!
回复
fdlight
2008年03月25日 21:34:39
3楼
我看是触发器的问题。应该用2000W专用触发器。
回复
lxm854288
2008年05月01日 00:50:45
4楼
是否光源是美标,如果配套普通阻抗式镇流器只能使用在380V以上的电压,光源才能正常的工作。使用在380V以下只能采用漏磁式镇流器。如果有意向可以找华全。
回复
lizijunxiaolijie
2008年05月05日 11:22:00
5楼
我认为,还是在光源和镇流器上,还有线路本身提供的电压,因为关键点在于灯泡能正常亮起来,后来才熄灭,可以排除触发器的问题!
回复