老房子 总闸是空开和漏保一体的,控制插座回路 分闸是空开,控制灯线 豆浆机插上插座电源总闸跳总;换到灯线那回路不跳闸,什么原因呢??
老房子
总闸是空开和漏保一体的,控制插座回路
分闸是空开,控制灯线
豆浆机插上插座电源总闸跳总;换到灯线那回路不跳闸,什么原因呢??
老房子 总闸是空开和漏保一体的,控制插座回路 分闸是空开,控制灯线 豆浆机插上插座电源总闸跳总;换到灯线那回路不跳闸,什么原因呢??
老房子
总闸是空开和漏保一体的,控制插座回路
分闸是空开,控制灯线
豆浆机插上插座电源总闸跳总;换到灯线那回路不跳闸,什么原因呢??
出线这种分析有几种可能性:
1、插座零 火接反火零地接反,零火接反,
2、豆浆机绝缘不好漏电,因为接灯那回路没有接地线,漏电形成不了回路