为啥跳闸呢??
zxg224
zxg224 Lv.9
2021年11月22日 11:44:04
只看楼主

老房子 总闸是空开和漏保一体的,控制插座回路 分闸是空开,控制灯线 豆浆机插上插座电源总闸跳总;换到灯线那回路不跳闸,什么原因呢??

老房子

总闸是空开和漏保一体的,控制插座回路

分闸是空开,控制灯线

豆浆机插上插座电源总闸跳总;换到灯线那回路不跳闸,什么原因呢??

免费打赏
blog_1408414684
2021年12月25日 21:41:33
2楼

插座回路有漏电点

回复
wx_1576996934648
2021年12月27日 10:44:34
3楼

出线这种分析有几种可能性:

1、插座零 火接反火零地接反,零火接反,

2、豆浆机绝缘不好漏电,因为接灯那回路没有接地线,漏电形成不了回路


回复