请教各位前辈:设增压设备房的高层建筑,屋顶消防水箱出水管上的阀门以及增压气压罐出水管的阀门为什么都要做信号阀,其作用是什么?如果无增压设备,屋顶消防水箱出水管上的阀门是否要做信号阀?以及消防水箱底接出的喷淋稳压管上单向阀前后的阀门是否要做信号阀,为什么?
请教各位前辈:设增压设备房的高层建筑,屋顶消防水箱出水管上的阀门以及增压气压罐出水管的阀门为什么都要做信号阀,其作用是什么?如果无增压设备,屋顶消防水箱出水管上的阀门是否要做信号阀?以及消防水箱底接出的喷淋稳压管上单向阀前后的阀门是否要做信号阀,为什么?
2楼
老兄,讨论问题不必跪着.
第一个问题,主要是防止检修时关闭阀门,然后检修完后忘记打开,实际是防止施工人员的疏忽.这个考虑与喷淋系统每个分区都设置信号阀一致.
第二个问题,依然要做,考虑同前.
第三个问题,依然要做.考虑同前.
但以上,目前规范无强制要求.
回复
3楼
谢谢zhw6104大哥,不过第二个问题我们院的做法是不设,他们说只有设增压稳压气压罐时才要,我才毕业半年,什么都不懂,还请zhw6104大哥指点迷津
回复
4楼
他那样说也有一定道理,设置增压稳压罐时,就是准常高压系统,要求高于稳高压系统.
但无论如何,这些都不是规范强制规定,我们只在做非常够规模的建筑时才这样做.
回复
5楼
再次感谢zhw6104大哥,还有一个问题想麻烦您,就是平面图生成系统图的lisp
小程序可以在哪里下载?
回复
6楼
这个俺不晓得,但据我了解,目前位置还没有这样的完全智能化的软件。天正、鸿业等都自称可以实现,但实际需要很多前提的。
回复
7楼
我用过理正、鸿业等软件(正版)都可自动生成很好的系统图
回复
8楼
又学到东西了!
回复