南平食品检测中心实验室洁净装修
实验室建设
2021年10月23日 16:20:27
来自于公装设计
只看楼主

(cr:SICOLAB)跟着小编带你科普:食品药品检测中心实验室洁净实验室通风工程设计 食品药品检测中心实验室特别是洁净实验室的通风要求风量大﹔洁净室主要是通过空气量的循环来过滤空气中的尘埃、细菌等,实现对空气中非生物粒子和生物粒子的控制,达到洁净的标准。因此需要有足够的风量来保证室内的洁净度。洁净室的风量一般按照室内换气次数来计算,通常是10倍,甚至几十倍,尤其是单向流洁净室,换气次数达到房间体积的几百倍。

(cr:SICOLAB)跟着小编带你科普:食品药品检测中心实验室洁净实验室通风工程设计

食品药品检测中心实验室特别是洁净实验室的通风要求风量大﹔洁净室主要是通过空气量的循环来过滤空气中的尘埃、细菌等,实现对空气中非生物粒子和生物粒子的控制,达到洁净的标准。因此需要有足够的风量来保证室内的洁净度。洁净室的风量一般按照室内换气次数来计算,通常是10倍,甚至几十倍,尤其是单向流洁净室,换气次数达到房间体积的几百倍。

食品药品检测中心实验室特别是洁净实验室的风机的压头高﹔洁净室一般至少要采用初、中、高三级过滤器过滤,而这三级过滤器的阻力加起来就有700~800帕左右,洁净室一般也要采用集中送、回风的方式,以保证维持洁净室的正负压调节的要求,所以洁净室的管道阻力一般比普通空调的要多一倍以上。需要克服这些阻力,就要求空气处理机组的送风机有足够的压头,所以洁净室的空气处理机组的送风机组一般采用后弯机翼型的风机,或者是无窝壳的风机,才能达到足够高送回风压头。

食品药品检测中心实验室的温湿度控制精度高,和普通舒适性空调的满足人员舒适的要求不同,洁净室的温湿度控制的精度是为了满足工艺要求,实验室的某些设备对温湿度的控制要求非常严格,对温湿度的控制精度也有明确的要求。为了实现恒温恒湿,那么要求空气处理机组中至少要具备制冷、制热、加湿、除湿等功能段,而且需要精密控制的方式;如换热器要采用高效率的亲水翅片,并且水流量采用比例积分控制,加湿量也要采用比例积分或者是PID调节的方式,以便实现更高的控制精度。SICOLAB专注于提供实验室设计建设装修一站式服务


相关推荐

APP内打开