1. 项目情况 某公寓楼位于广东南部地区,共用200间管理人员住宿房间,每间房间设置两张床位,管理人员工作时制为两班倒轮班制。 公寓楼设置集中热水供应,使用空气能热水器。 2. 设计参数 公寓总床位数为400床 当地冬季冷水温度为10℃~15℃ 机组出水温度60℃ △t=50℃
1. 项目情况
某公寓楼位于广东南部地区,共用200间管理人员住宿房间,每间房间设置两张床位,管理人员工作时制为两班倒轮班制。
公寓楼设置集中热水供应,使用空气能热水器。
2. 设计参数
公寓总床位数为400床
当地冬季冷水温度为10℃~15℃
机组出水温度60℃
△t=50℃
全年平均温度22.2℃
夏季平均气温(7、8月)29.1℃
冬季平均气温(1月)13.4℃
最低气温约5℃
3. 机组选型
3.1 最高日耗热量
按GB50015-2009《建筑给水排水设计规范》的热水用水定额:
选取宿舍(I类、II类)的最高日用水定额每人每日70L
热水温度按60℃
Qd =400×70×4187×(60-10)/(3600×1000×24)
= 67.84 (kW)
3.2 最大小时耗热量
热水小时变化系数Kh:
按《建筑给水排水设计规范》,按宿舍(I类、II类)宿舍,结合插值法取3.7
Qm =3.7×Qd= 251.03 (kW)
3.3 热泵机组制热量
设热泵机组在最不利工况下的运行时间为每天T1=18h,则:
Qg ≥24×1.05×67.84/18= 94.98 (kW)
注:1.05为安全系数K1,可取K1=1.05~1.10
3.4 机组选型配比
考虑温度及结霜的影响取综合影响系数为0.8
则机组的名义制热量为:
q =94.98/0.8= 118.72 (kW )
拟选择名义制热量39kW的循环式机组3台,总名义制热量为117kW,机组选型满足要求。
3.5 选型核算
环境温度按冬季最低温度5℃下,机组能力衰减25%,则在5℃环境温度下机组的工作时间为:
T1 =24×67.84/(117×75%)= 18.55h
符合热泵机组设计工作时间18h的要求。
4. 水箱选型
4.1 参数
因为选用循环式空气能热泵机组,所以水箱在供应热水式不考虑机组向水箱补水。
本系统热水的高峰期用水持续时间按4.0h计算,
水箱的有效贮热容积系数取η=0.9,
4.2 水箱计算
水箱的贮热总容积Vr:
Vr =251.03×4.0/(1.163×0.9×(60-10))
=13.68(m3)
4.3 水箱校核
(1)根据两班倒的实际情况,水箱一次用水需能满足一班下班的人员。
即应≥200人×70L= 14 (m3 )
(2)蓄热时间
T2 =1.163×14×50/(117×0.8)= 8.7 (h)
因为是两班倒,蓄热时间应小于设计工作时间的50%,
8.7小时小于9h,符合要求。
(3)故选择15m3(15吨)的水箱。
【参考文献】
GB50015-2009《建筑给水排水设计规范》
06SS127《热泵热水系统选用与安装》