散热器能达到这个要求吗
genglei800430
2008年03月17日 11:08:17
来自于采暖供热
只看楼主

有能使用0.3mpa 270℃蒸汽热媒的散热器吗?请问?急!!!

有能使用0.3mpa 270℃蒸汽热媒的散热器吗?请问?急!!!
免费打赏
genglei800430
2008年03月18日 10:23:12
2楼
我顶!我顶!我自己顶!
回复
wjb101
2008年03月18日 15:27:32
3楼
0.3mpa蒸汽只有133.5 ℃,到不了270℃,这两个参数不会同时满足
回复
mengzengli
2008年03月19日 13:46:46
4楼
对啊,蒸汽的压力对应着一个温度的,在大气压一定的时候,所以可能同时不太好满足吧。
回复
xz-zhang-wei
2008年03月19日 22:25:16
5楼
什么样的散热器可以用气,铁的行不行啊?

一百多度回不会烫伤人啊?

散热器到地能受多大的压力啊?
回复
genglei800430
2008年03月24日 11:20:59
6楼
0.3mpa蒸汽的过热蒸汽
回复
chinalnkydlzc
2008年03月24日 13:35:55
7楼
0.3mpa蒸汽的过热蒸汽,277度,那里出来的
回复
yunlong830503
2008年03月25日 11:52:23
8楼
可以啊 三公斤的过热蒸汽采用散热器没有问题 不能用铜管.
回复
qlwf
2008年03月25日 13:43:13
9楼
钢排管散热器完全可以承受高压气暖!
回复
lixiuyun_97_77
2008年03月25日 17:21:32
10楼
最好不用蒸汽采暖,是工厂吗?为什么不用换热器转换成热水采暖?若面积较大,最好还是不用蒸汽采暖,蒸汽采暖效果不好。
回复
eddy-6-81978
2008年03月26日 10:46:37
11楼
你好,这样的情况我通常是,给蒸汽减压成3公斤,可以用翅片管型散热器,或光管加热器
回复