-40℃制冷设备是怎么了 偶遇一广东生产的恒温恒湿工业设备,蒸发器管的面积2.5平方保温箱,低温要求达到-40℃。新设备到了检测环境温度20℃,系统平衡压力9kg.制冷运行状态高压15kg,低压6kg,电流7.7A,温度从20℃降到-20.7℃用了35分钟,听同事介绍没动之前(同事引了制冷剂补加到另一台)30分钟降到-40℃。把制冷剂全部放完,所有电子阀强制通电,高低压两端同时抽真空后,加404A制冷剂,高压15kg,低压3.3kg,电流8.7A,温度降到-10度左右没变化了,继续补加制冷剂温度有上升趋势,冷凝器共11排,上端往下4排明显热,其余温度一般,过滤器常温,压缩机回气微凉,反复尝试情况区别不大。求解:
-40℃制冷设备是怎么了
偶遇一广东生产的恒温恒湿工业设备,蒸发器管的面积2.5平方保温箱,低温要求达到-40℃。新设备到了检测环境温度20℃,系统平衡压力9kg.制冷运行状态高压15kg,低压6kg,电流7.7A,温度从20℃降到-20.7℃用了35分钟,听同事介绍没动之前(同事引了制冷剂补加到另一台)30分钟降到-40℃。把制冷剂全部放完,所有电子阀强制通电,高低压两端同时抽真空后,加404A制冷剂,高压15kg,低压3.3kg,电流8.7A,温度降到-10度左右没变化了,继续补加制冷剂温度有上升趋势,冷凝器共11排,上端往下4排明显热,其余温度一般,过滤器常温,压缩机回气微凉,反复尝试情况区别不大。求解:
1.制冷剂是否专配并非R404A.
2.制冷系统跟常规空调系统区别在哪。
3.如何解决低温状态下,蒸发器不被冻住?-40℃制冷设备是怎么了
3.如何解决低温状态下,蒸发器不被冻住?