求解-40℃制冷设备是怎么了
cof1586642658960
2021年10月05日 20:12:57
来自于制冷技术
只看楼主

-40℃制冷设备是怎么了 偶遇一广东生产的恒温恒湿工业设备,蒸发器管的面积2.5平方保温箱,低温要求达到-40℃。新设备到了检测环境温度20℃,系统平衡压力9kg.制冷运行状态高压15kg,低压6kg,电流7.7A,温度从20℃降到-20.7℃用了35分钟,听同事介绍没动之前(同事引了制冷剂补加到另一台)30分钟降到-40℃。把制冷剂全部放完,所有电子阀强制通电,高低压两端同时抽真空后,加404A制冷剂,高压15kg,低压3.3kg,电流8.7A,温度降到-10度左右没变化了,继续补加制冷剂温度有上升趋势,冷凝器共11排,上端往下4排明显热,其余温度一般,过滤器常温,压缩机回气微凉,反复尝试情况区别不大。求解:

-40℃制冷设备是怎么了

偶遇一广东生产的恒温恒湿工业设备,蒸发器管的面积2.5平方保温箱,低温要求达到-40℃。新设备到了检测环境温度20℃,系统平衡压力9kg.制冷运行状态高压15kg,低压6kg,电流7.7A,温度从20℃降到-20.7℃用了35分钟,听同事介绍没动之前(同事引了制冷剂补加到另一台)30分钟降到-40℃。把制冷剂全部放完,所有电子阀强制通电,高低压两端同时抽真空后,加404A制冷剂,高压15kg,低压3.3kg,电流8.7A,温度降到-10度左右没变化了,继续补加制冷剂温度有上升趋势,冷凝器共11排,上端往下4排明显热,其余温度一般,过滤器常温,压缩机回气微凉,反复尝试情况区别不大。求解:

1.制冷剂是否专配并非R404A.

2.制冷系统跟常规空调系统区别在哪。

3.如何解决低温状态下,蒸发器不被冻住?-40℃制冷设备是怎么了

3.如何解决低温状态下,蒸发器不被冻住?


野人79
2021年10月06日 09:10:17
2楼

是不是制冷剂加多了

回复
cof1604546632621
2021年10月07日 21:16:38
3楼

制冷剂用的不对吧

cof1586642658960:购买方让厂家发了巨化的R404,说的加5.5公斤,抽空定量加温度降到一5度,没动劲了,压机结满霜,另外一台定量加3公斤,温度比前一台降的更快更低到一6度不太动了,补加1公斤,温度反升,放掉一部分,最多到一8度,实在没招了

回复