阳台侧沿开孔打断钢筋,求大神解惑是否对结构安全有影响
cof1633228784267
2021年10月03日 14:51:44
只看楼主

装修过程中空调师傅一个孔直接干断五根钢筋,开孔位置在阳台底部窗户下沿,如最后一张图,孔径73,阳台是错层外凸的无顶,自己做的封窗吊顶

装修过程中空调师傅一个孔直接干断五根钢筋,开孔位置在阳台底部窗户下沿,如最后一张图,孔径73,阳台是错层外凸的无顶,自己做的封窗吊顶
免费打赏
tt-ljq
2021年10月13日 15:57:35
2楼

如果挑梁的上部钻出来的,必须马上立刻找专业人士看下。如果挑梁的下部钻出来的,建议找设计单位复核下

回复
云青青兮欲雨
2021年10月13日 18:10:22
3楼

明显是悬梁上部的受力筋,必需尽早找专业人士修复。
建议修复完成之前阳台不要站人不要放设备,否则可能导致阳台的另一道横梁与你右侧邻居连结处结构失效引发事故。