我家的悬挑梁有问题
pansiliu
pansiliu Lv.2
2008年03月16日 17:45:59
只看楼主

240X400的梁,长度1.2米..上部2跟16,下面2跟12。是个封闭的阳台~配筋是不是小了呀。现在支撑已经拆了,没发现什么问题我怕以后会到掉哦,自己家的房子

240X400的梁,长度1.2米..上部2跟16,下面2跟12。
是个封闭的阳台~配筋是不是小了呀。现在支撑已经拆了,没发现什么问题
我怕以后会到掉哦,自己家的房子
免费打赏
pansiliu
2008年03月16日 19:39:02
2楼
有没有懂的指教一下啊
回复
ken07572002
2008年03月19日 17:38:40
3楼
如果是封闭,真得太少钢筋!!!!
比较方便就是在梁面粘贴碳纤维布!!!
回复
lzhong9926
2008年03月26日 15:40:24
4楼
如果你自己懂的话,就须先把阳台上的所有恒载与活载都计算一下,再把这两个荷载的设计值倒倒两边的挑梁上去,再加上悬臂梁自重的设计值。这样再计算其弯矩和剪力,再进行配筋计算。和原来设计的配筋值进行比较。从我个人设计经验来看,你那悬臂梁的上部配筋可能不够。如果阳台比较长的话,就少得更多了。最好请当地加固公司采用钢箍加固或碳纤维加固的办法对其进行加固处理,否则此梁今后肯定要出问题!!
回复
alex1123
2008年03月28日 14:46:17
5楼
如果上部筋保护层太厚,钢筋面积就更少了
回复
pansiliu
2008年03月29日 13:22:23
6楼
我把这个图片传给你们看看
回复
pansiliu
2008年03月29日 13:23:41
7楼
就是这个挑梁~~~~现在模板已经拆了,不知道以后会不会有问题,好担心哦
我们这没什么弄碳纤维的~~~怎么办啊
自家的房子,担心死了,现在就想把它卖掉,自己都不敢住了
回复
hoz136
2008年05月22日 12:00:55
8楼
按照我的经验,说实话,挑梁的配筋确实是太少了,有点玄,想办法加固吧
回复
johnny0120
2008年05月24日 21:34:45
9楼
加腋~加腋~加腋~加腋~增大柱截面~增大柱截面~增大柱截面~增大柱截面~
这阳台给我是不敢上的~
回复
pwz-1972
2008年06月15日 01:13:11
10楼
1、采用卸荷法,砖墙改铝合金窗或栏杆,控制楼板面装饰材料和厚度
2、采用加固法,加大梁截面或减少悬挑长度
回复
hoz136
2008年12月04日 22:00:22
11楼
按经验看,是少了点,
回复