小区住宅空调外机位的承重能力
cof1628650145437
2021年08月11日 11:22:34
来自于建筑施工
只看楼主

请教:如下图小区高层的空调外机位飘台是否和阳台楼板结构一体,如果拆除阳台半高护栏外推出去,把空调外机位飘台收进来阳台,在外围倒地梁 进行封铝合金窗结构。请问这个受力是否足够?

请教:如下图小区高层的空调外机位飘台是否和阳台楼板结构一体,如果拆除阳台半高护栏外推出去,把空调外机位飘台收进来阳台,在外围倒地梁 进行封铝合金窗结构。请问这个受力是否足够?
16286519260563005767.png16286519277698546046.png16286519545534776786.png

免费打赏
cof1630381148846
2021年09月02日 15:50:25
1楼

不够,一般民用空调外机最大也不会超150kg.按压强计算公式p=f/s.大概150比外机底部长和宽=150/300=0.5mpa.以成年男子为 实验 样本. 体重/脚底面积=75/0.03*0.0.4=75除以0.12=62500pa=62.5mpa. 一般标号为425的水泥能达到40mpa就不错了,更别说有的开发商为了谋暴,利,做一些豆腐,渣工,程混用标号为325的水泥根本就达不到!  而且小区物 业根本不会让你折磨做,明着说是为业主安全考虑(事实上确实不安全)暗地里实际上人人都去买小平 米房子,大平米岂不是白建 设了!

如果真的有良心物 业让你整改建议砸掉阳台飘窗植入钢筋换用C60以上标号的灌浆料重新浇筑! 这里您可能用到150,3324,植筋胶6750和高强无收缩灌浆料找我给你提供最合理的施工,方案或威信手套搜索环氧灌浆料厂家

希望能对您有所帮助!

回复