21个8kw单相负载,配多大空开
wx_1579233604214
2021年07月22日 19:40:20
只看楼主

21个8kw单相负载配多大的三相空开? 求计算过程

21个8kw单相负载配多大的三相空开?
求计算过程
tumux_29064
2023年11月16日 17:01:28
2楼
根据《电气设计规范》第五部分,室内配电设计,该规范中规定单相电气负载的选线和保护,建议表2.3.4给出的单相负载功率范围为0-5kW之间使用空气断路器,5-10kW之间使用熔断器或空气断路器,10-25kW之间使用熔断器或低压断路器,25-50kW之间建议使用低压断路器,根据你提供的负载数据,综合考虑稳定性、安全性等因素,配备一块100A低压断路器可能更为合适。
回复
tumux_29064
2023年11月16日 17:01:31
3楼
根据现行电气规范,8kw单相负载所需的保护电器为40A或50A空气开关,因此,21个8kw单相负载所需的空开大小为40A x 21 = 840A 或 50A x 21 = 1050A。当然,具体需要选择多大空开还需要考虑实际负荷情况以及线路的安全性和可靠性等多方面因素,建议在设计时再做具体评估。规范原文参见《住宅建筑电气设计规范》GB 50303-2014。希望我的回答能对您有所帮助。
回复
lanwoniu83
2023年12月10日 20:20:18
4楼

建议设置一个总的三相进线开关,下面每相配7个2P开关。这样,21个负荷正好可以对称分布在三相上,每相7个。21*8*0.7(换算系数)/1.732/0.38/0.8(功率因数,根据实际调整)=223A,建议总进线选315A 3P开关。8000/220/0.8=45,下面的2P开关建议选63A的。

回复
努力的小电工
2023年12月18日 23:09:22
5楼

