关于火灾自动报警系统联动控制线缆选用的疑问
特仑苏2016
2021年06月15日 16:29:47
来自于照明工程
只看楼主

火规:3.1.7条文解释说联动总线无耐火要求;11.2.2条说联动控制线路有耐火要求。于是问题就是:联动总线和联动控制线,有什么区别?

火规:

3.1.7条文解释说联动总线无耐火要求;

11.2.2条说联动控制线路有耐火要求。

于是问题就是:联动总线和联动控制线,有什么区别?

免费打赏
wj笑傲剑客
2021年07月08日 08:35:56
1楼

3.1.7条说的是火灾报警控制器直接控制的设备所用的二总线,

11.2.2条说的是联动控制器上控制的线路。

也就是报警用的线路比如探测器,手报等等ZR就可以了,而风机,防火阀,挡烟垂壁等连接的线路就要NH

wj笑傲剑客

条文要连起来看,不要断章取义,毕竟这些条文大多是理科生编写的,不要太较真了。谢谢!